Hilti foam firestop???
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Hilti foam firestop???

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Hilti foam firestop???»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5174Тема: «Hilti foam firestop???» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
Ув. сообщество!
Все мы давно устали доказывать заказчикам, что противопожарные клапана необходимы, без них кирдык, раз и все... сгорели..... и вообще не примут. Стоимость клапанов, даже с тепловыми замками, приводит заказчиков систем до 2000 м3 приводит в шок. Снизить стоимость клапанов за счет альтернативных противопожарных преград- вопрос, который занимает Нас давно.
Совместно с HILTI СПб проводим очередную попытку протолкнуть "противопожарные пробки". Суть пробки проста: внутренняя поверхность воздуховода до ф200 изнутри покрывается мастикой на 40% сечения, если нужна диафрагма-то можно и больше. При температуре 140*С пена вспухает и перекрывает сечение. Сделали стенд, модели фф 100-200, подали 140-170*, вспухает!!!, разрезали модели-чудненько!

Вопрос к сообществу кто-нибудь предпринимал попытки протащить через госпожнадзор аналогичные "пробки" в качестве основных преград?
Как это делается, развивать не надо , да и про общение с людьми, тоже опустим, чисто опыт!!!!
Нам ВСЕМ это надо! Стоимость обработки сечения Ф160- 20 USD!!!

Давайте обсудим.

С уважением DCC
Профиль
E-Mail
#2
Уважаемый, DCC!
Пожалуйста, поподробнее раскройте суть этой технологии,
на сайте HILTI не нашел данную мастику и т.д.

Профиль
E-Mail
#3
Открываем СНИП «отопление, вентиляция, кондиционирование» раздел автоматика и читаем фразу:
«Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.»

Основываясь на этой фразе, пожарные запретят использование устройств, которые нельзя открыть или закрыть без демонтажа воздуховода. В том числе и клапаны с тепловым замком.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#4
to robin
Ув. robin, смею заметить, что имел счастье ознакомиться с нормативными документами и проблема не в том, что однозначно запретят, а в создании альтернативных малобюджетных противопожарных средств. Данные "Противопожарные преграды" предназначены для малых систем ( ф200) и если Госпожнадзор захочнет, то всю вентиляцию можно опечатать! Например перегородочка 120 кирпич- огнестойкость 0,5ч! Сколько клапанов нужно на небольшой офис? Пожарные тоже заинтересованы в этом, ведь комерсанты вообще клапанов не ставят-дорого, и как после этого подписывать паспорт системы!

Tagir у
СР 611 А

С уважением,
DCC
Профиль
E-Mail
#5
2DCC
Допустим "протащили" эти пробки ч/з пожарных... поставили лючки перед такими участками для осмотра/чистки...
А как быть с долговечностью этой пены? Пусть все слава богу и пожара за лет пять не было, а дальше? Как поведет себя эта пенка?
_______________________
every bullet has its billet
Профиль
E-Mail
#6
to AirPaul
Вопросы ревизии чисто монтажные, участок с пробками ставится в монтажную муфту укрепленную в преграде и изолированную согласно нормируемого предела огнестойкости (обычно он находится в преграде), далее к системе "пробка" присоединяется через ниппель, герметизация-противопожарным герметиком, осмотр и замена производятся "легким движением руки".
Вопрос опыта эксплуатации и стабильности самой мастики пока открыт, это можно отразить в соответствующем разделе общих данных (ревизия, замена, периодичность и т.д.). Самое главное-через 2-3 года после строительства фирма вполне сможет пойти на затраты по обслуживанию систем и частичной замене "пробок".

с Уважением

DCC