Кондиционеры шкафного типа производства ALKO Германия, можно прочитать о них на: http://depesha.dc.donetsk.ua/nomer/2002/vozvr_22.html. В Киеве я видел материалы в ЗАО "Энергомонтажвентиляция" ул. Просвещения 4, отличие от комфортных или общепромышленных в том, что расход воздуха значительно выше, стандартные параметры воздуха для определения холодопроизводительности 24...25 °С и 40%. Т.е. холодопроизводительность по явному теплу доходит до 100% общего значения, можно поддерживать заданную относительную влажность воздуха без увлажнителей. Дорогущие, конечно.
А кто сейчас официальный дистрибутор AeroTech? Погуглил бестолку. фирма в которой заказывали раньше больше ими не занимаются. Возник вопрос по запчастям. Подскажите кто знает к кому обращаться?
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Вобщем слабым звеном , при местной воде оказался водяной узел(парогенератор, клапана входные) Пока что, только это востребованно. Уже задавался поиском альтернативных клапанов , но пока не нашел аналогов. Нужны соленоидные клапана, можно в пластм.корпусе с входом - резьба G1" с выходом д.12мм.под шланг.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Извени, контактами не смогу выручить - все ежедневники перерыл не могу найти запись.
Вообще на енти прецезионники хрен чего найти, особенно запчасти. Поентому пробуй советы по замене аналогами.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Ставили.
+ из-за жесткой воды (кальций-магний) ставили кабинетные умягчители. Штука не дешевая, но после ее установки цилиндры надо только промывать и периодически менять электроды (электролиз).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
По уму, сначала делается хим. анализ воды, потом подбираются картриджи к фильтру. Тот же ATOLL предлагает кучу вариантов. В любой инструкции к прецу приводятся допустимые содержания примесей.
парогенератор в аэротехах - condair. Бачок, плата управления и т.д. смотрите у официалов. Кламан залива стандартный, только не забудьте из старого вытащить дроссель (фигня с дырочкам вставлена пластмассовая). Иначе будет переливать. Что бы вы не делали с фильтрацией воды, клапан гробится довольно редко. Фильтр же сетчатый шел в комплекте поставки аэротехов всегда. Умягчать воду даже и не думайте. Промывайте бачки до того, как срабатывает авария.