Топить или не топить?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Подбор оборудования и проектирование Топить или не топить?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Топить или не топить?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4003Тема: «Топить или не топить?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
#1
А все-таки нужно ли отапливать машинное отделение лифтов в жилом доме?
Мы всегда отапливали, но на очередном обекте сказали: а зачем? Тут мы и задумались.
А как у Вас?
С уважением
Профиль
E-Mail
#2
У нас тут, на юге, в машиных отделениях калориферы видел, но ни разу не видел чтобы они работали, видимо не очень-то и нужно. А отопление нужно для исключения конденсации влаги теплого воздуха из шахты лифта на холодном оборудовании. Прикинуть точку росы нужно, исходя из конкретных климатических условий, а еще проще - делать отопление во избежание дальнейших претензий, а будут его использовать или нет, уже не Ваши проблемы.
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
А у нас очень просто. Пять градусов я им обеспечить должен. Однократный воздухообмен обеспечить должен. Если хотят что-то особенное, пускай пишут задание.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Профиль
E-Mail
#4
Дело в том, что лифтовики сказали убрать все отопление из маш отд. А там где смонтировали - приказали срезать! Мы то запроектировали и понятно с нас "огрехи" не спросят.
Кто-нибудь сталкивался с чем то подобным?
Профиль
E-Mail
#5
В машинном отделении лифта недолжно быть арматуры и разъемных соединений.

В подобных случаях моя контора выставляет счет за демонтаж и просит с заказчика подписать бумагу, что в «случаи, если чего» мы предупреждали. Лифтовикам, видимо, ваши приборы мешают, или они боятся, что им тут все зальют.