Главное я выяснил: никто не должен обидится если я запущу на калориферы первичную воду. Сами же калориферы подберу на 95/70 но прослежу чтобы максимально допустимая температура у них была 150.
TO LM
Страшно делать схему обвязки калорифера с количественным регулированием. При такой схеме возможна ситуация с охлаждением воды в калорифере до критических значений. Я лучше применю нормальный узел с качественным регулированием теплоносителя.
Был тут в местной теплосети, заходил за температурным графиком. В графике было написано следующее: при -20 они обещают 105/70, далее написано, что при более низких температурах там свой график, они его не дают, ибо сами не знают (регулируют по обстоятельствам поддерживая обратку). При этом в качестве расчетного перепада температур ранее мне давали значение 130/70. Как мне там объяснили температура 130 это максимальная возможная температура на вводе в мой объект, она является расчетной для подбора арматуры и теплоизоляции трубопроводов.
TO orfey
Что значит «подпиточный насос»? Мой майл melbu@front.ru
У заказчика нет денег на теплообменник и нет места в тепловом пункте, а то я бы поставил.
Спасибо, не бросили.