Цитата |
---|
azar пишет:
Никогда не жалился здесь - нодопекло.
Более года назад начали работы по ремонту MXZ-8A140VA. Исправили залом, отвакуумировали и дали немного фреона (азота тогда в наличие не было), откинули питающий кабель (защита от дураков) И тут нас сдвинули резко с объекта. Потом звонили, спрашивали, что там с блоком - всё рассказал им.
Прошло наверно года полтора.Тут звонят, просят закончить работу (хотя я точно знал, что кто то там пытался делать)
Жаль сам не поехал....
Поднялись мои, начинают раскладываться - тут чуят - блок то работает - они вниз бегом выключать.
Что было.. Эти гады (фирма N) НЕ ОТКРЫВ ПОРТЫ, НЕ ПРОВЕРИВ НАЛИЧИЕ ФРЕОНА В БЛОКЕ И ТРАССЕ, НАЖАЛИ НА КНОПОЧКУ - ан нет, вырубает, видимо немного читать умели - ошибка по низкому - ага значит надо поставить жучка на датчик LP. Опять запустили типо и поехали. Сколько раз блок за эти 1,5 года пытался запуститься - не знаю...
Мои тоже бараны, я был недоступен (ну не думал что там могут быть проблемы большие), вместо того, чтобы бросить всё нафиг, пока не дам команду начали доводить всё до кондиции. Попутно обнаружили утечку на газовом порту, причём неслабую по гайке, которая в сторону компрессора (не на вальцовке). Ну докрутили (2 оборота), чуть не скрутили - пришлось весь порт крутить.. Опять же - не было меня, а жаль.
В общем отвакуумироовали, заправили, ну заработал.....
Ну что могу сказать... Да ничего не могу сказать... Слова закончились после разговора с заком - там всё сказал. |
Говорите открыто,что за фирмач.