Уважаемые, знатоки.
Ознакомьтесь пожалуйста с ниже следующей информацией.
С 1986 по 1995 занимался парокомпрессионными системами минус 70С – минус 196С
Возможно у вас в поле зрения найдутся заинтересованные компании, лица.
Опытные образцы поставлялись Душанбе, Челябинск, Питер, Москва, Казань, Брест, Тбилиси, Китай, понятно всё до развала страны. Были «сырые» системы, были хорошо
оптимизированные. Одна разработка в 92 продана 100 000$
Основные параметры в приложении.
Здесь представлены низкотемпературные системы охлаждения,
выполненые на базе герметичных, смазываемых, одноступенчатых
компрессоров, Aspera, Tecumsen, ранее Мяжекяй.
Системы не каскадные, в каждой системе один компрессор. Холодильный агент – многокомпонентная смесь. Холодильный цикл - каскадный однопоточный. Масса установок 20 - 30 кг.
Температура охлаждения To
ХолодопроизводительностьQо, Вт
Потребляемая мощность W, Вт
Давление MPa
C K Qo W Po Ph
1 -70 203 65,0 180 0,17 1,4
2 -70 203 160 500 0,17 1,4
3 -133 140 60 600 0,23 1,6
4 -183 90 2,5 180 0,17 1,7
5 -183 90 10,0 500 0,15 1,5
Область применения
Испытательные камеры, охладители электронно-оптических приборов,
камеры хранения биологических объектов, ожижители воздуха и т.д.
Алгоритмом, как подбирать состав смеси, готовы поделиться?
Тема эта обсуждалась на холод-консультанте лет пять назад.
Схема холодильного контура не представляет интереса - ну да, там регенератор обязателен и ТРВ не совсем обычный, хотя всё купить можно (у Алко контролз, например) за вполне приемлемые деньги, $5000 более чем достаточно, так что в 100 000 баксов 95% составляет ноу-хау азеотропной смеси. И вот тут засада: компоненты стоят копейки, но для каждого получившегося при сборке холодильного контура нужно индивидуально подбирать состав смеси, а это полный пиздец, если нет охуительной интуиции или ясного, чёткого понимания, что такое хим.потенциал каждой компоненты и что за процессы происходят в каждой точке холодильного контура.
Хочу найти заказы,
здесь люди с кругом общения, все возможно, может не лучшее место.
В те годы система охлаждения из списка стоила 700-2000$, при том что, изготовление занимало 1-2 мес.
Это когда система уже была отработана. Большую сумму стоила передача разработки с подробностями.
Что это - холод консультант?
Спасибо за ответ.
А удивил я в 87 году когда это начало устойчиво работать с приемлемыми параметрами.
Схема действительно известная проф Клименко ~ 64 год.
На этой площадке заказчиков не найти. Тут в основном сплитушники тусуются, они в холоде практически не копенгаген. Им что двухступка, что каскадная машина - как пулемёт татарам.
На холод-консультант www.holod-konsultant.ru иногда заруливают чудики, например, оверклокеры, но тоже кисло. Оверклокер хоть и горит энтузиазмом охладить процессор до -100С, но заказчик никакой, всё норовит своими руками забабахать и забесплатно.
Спасибо за ответ и подсказку,
на этот х-консультант не натыкался, хотя искал. Конечно есть специализированные фирмы но они в основном
перепродают импорт и ремонтируют. На двух компрессорах делают многие, на одном пока не встречал, хотя для
лаборатории это и не важно. Недавно подходящая работа была -100С 300Вт но срок выполнения не реальный.
А что, действительно есть смысл охлаждать процессор до -100 ? Делали как-то охлаждение -130 ЭЛТ для
проекционного телевизора, но они потом научились обходиться без холода.
[QUOTE]Vktr пишет:
А что, действительно есть смысл охлаждать процессор до -100 [/QUOTE]Ещё как имеет! Это позволяет разогнать процессор до очень приличных частот.
Правда, лучшее решение по этой части - микроХМ, работающая по циклу Стирлинга на азоте, охлаждает до -200С. Такая штука раньше обычно использовалась в системах наведения, охлаждала ИК-матрицу, но в последнее время вовсю юзается строителями на предмет тестирования теплозащиты зданий. Если не ошибаюсь, последние тепловизоры снабжены охлаждением до -220С (микроХМ по циклу Стирлинга) и имеют разрешение порядка 0.01К
Вот как выглядит [url=http://www.fgupalpha.ru/ru/mikroskopy.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=35&category_id=3]один из вариантов конструкции[/url].
У буржуев выглядит ещё компактнее - [url=http://www.thermoview.ru/pdf/matrix.pdf]небольшой цилиндрик с капилляром, фото 3[/url].
Замечу, что наши первые системы наведения боеголовок имели просто небольшой баллончик жидкого азота, который почти мгновенно выводил систему на боевой режим, баллончика хватало на 2 - 3 минуты, и этого было достаточно
Там был азот газообразный высокого давления ~400 атм. и теплообменник Хемпсон, балоно-дросельная система
Возможно были системы и с жидким азотом- не знаю.
За ссылку спасибо, буду штудировать, Стирлинг - Вещь! видимо и летать может.
Парокомпрессионная система на смазываемом компрессоре не летает - это минус
Делали качающуюся для испытаний гироскопов -70 С
В массе проигрыш тоже ~25-30 кг, а вот ресурс выигрыш будет принципиальный
Пятая система из списка давала 1,5 Вт при -195, воздух капал в Дьюар, без экрано-вакуумной изоляции, просто
вата.
Если знаете - скажите цены на Стирлинги.
Замечу, что наши первые системы наведения боеголовок имели просто небольшой баллончик жидкого азота, который почти мгновенно выводил систему на боевой режим, баллончика хватало на 2 - 3 минуты, и этого было достаточно
Ну почему только первые?
Стрела-10 походу до сих пор и в последних модификациях использует при наведении в ИК режиме. Два баллончика на два раза вроде так и осталось.
Мирные кондиционерщики уже все военные тайны выдали :evil:
Одна осталась - сколько стоит АМС 490/491
на прицелы в прайсе цены проставлены, а на это нет
Виктор, заинтересовали ваши одно поточные системы, трижды отсылал вам в личку ЛС, и они очевидно не доходят, из отправленных спустя некоторое время исчезают.