Проблемы со скачками напряжения!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обо всем, кроме бизнеса Проблемы со скачками напряжения!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблемы со скачками напряжения!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9268Тема: «Проблемы со скачками напряжения!» в форуме: Обо всем, кроме бизнеса
#1
Постоянно скачет напряжение на даче, и к сожалению начали вылетать приборы... не пойму с чем это связано. Может быть есть какие то лимиттеры или стабилизаторы? Что можете посоветовать?
Профиль
E-Mail
#2
Ресанта , или аналог .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Недорогие китайские стабилизаторы напряжения отлично справляются с нагрузкой.Как вам выше и посоветовали.
Релейные-на мощность свыше 5-8 квт сильно щёлкают релюхами,надо выносить в отдельное помещение.Надёжны,дёшевы.
Автотрасформаторные с моторчиками плавной регулировки(рекомендуются для нежных аккустических установок и усилителей).Жужжат,через несколько лет требуют замены моторчика и чистки щёток.Дороже.
Симисторные,отечественные-неприлично дороги.
Мощность подбирается по суммарной нагрузке.Для инверторного кондиционера на максимальный ток потребления при нагреве (напрмер МХ-9 это 6,5А) плюс 50% запас на пониженное напряжение.
На старт стопные обычно с 3-5 кратным превышением мощности или по пусковому току.Например для 12 китайца это около 30А.
Профиль
E-Mail
#4
Сначала пошукай элэктриков этим
Рисунок
если не поможет, то этим
Рисунок

Стабилизаторы не спасут, ток слегка улучшат ситуацию, а при больших скачках и сами вылетают
Профиль
E-Mail
#5
Туплю
Отредактировано: Опасный Поцык 14-01-2012 14:35
Профиль
E-Mail
#6
Современные китайские релейные стабилизаторы некоторых марок уже имеют медленную защиту на реле от недо и перенапряжения,где порог отключения задаётся вручную или заранее выставлен на заводе.
"а при больших скачках "

От высоковольтных выбросов "иголок" в несколько киловольт,обрыва нуля и "искрения"спасёт быстродействующая защита от перенапряжения.
Типа ДПН-260,ЗАС-8,ЗАС-12....
http://www.jackguard.ru/
Выбор устройств http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6454

Ну и отношение к вам электриков известно... шокер не поможет,пошлют вас... далеко.
От полного отключения помогает дизельгенератор.Хе-хе...