22 и 410
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании 22 и 410

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «22 и 410»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12017Тема: «22 и 410» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Монтажники накормили 2преца Делонжи заточенных под R-410A диетическим из зелёного баллона.
Влили по 4кг. в каждый (при номинальной заправке 6.5кг.) и попытались включить компрессор, что бы отравить
вражью технику до конца... Хорошо, что пароля не знали...
Но контактором пытались заставить.
Как провести реанимацию(прецов) с минимальными потерями?
Профиль
E-Mail
#2
Дэлонджи:
- Чето прямо сразу так херово как то... прямо не айс... прямо писдец... чето я отъезжаю... просто жесть... Дэнчик, Дэнчик!
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Слить все , отвакумировать тщательно , тщательно ... Больше нет рецептов .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Можно Валеру позвать на помощь ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
А масло или фильтры не могли успеть протухнуть?
Профиль
E-Mail
#6
стравить, отвакуумировать , залить нужный.

пы.сы. подразумевается что бы все клапана ротолоки и соленоиды открыты были.
Компрессору в принципе пох какой фреон, а вот маслу не.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#7
Клевые монтажники, небось сэкономить на спецах хотели.
В вашем случае только вакуумировать как сказали выше.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
frigorist пишет:
Как провести реанимацию(прецов) с минимальными потерями?

Какие проблемы? Ничего не надо стравливать.
Используйте сепаратор R22 - R410a gf
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#9
:o Шозанах?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
human пишет:

Используйте сепаратор R22 - R410a
имхо, проще газ выбросить.
Отредактировано: LordN 07-02-2012 05:47
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Фреон слили, в масле кислота, т.е. видимо по сплитской привычке они просто конденсатор "продули".
Заправлять пытались судя по всему через порт регулятора Ч.В.В.К, т.к. на остальные порты шланги не подходили.
С регулятора разъём был снят,сам регулятор открутился от руки.
Профиль
E-Mail
#12
А какой он - "сепаратор R22 - R410A?"
Профиль
E-Mail
#13
дядя шутит
Профиль
E-Mail
#14
Вряд-ли кислота из-за заправки R22. Скорее всего или долго с открытыми портами, трубами стоял либо вообще такой пришел.
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
k-kont пишет:
либо вообще такой пришел.


- Хто типочка убил?
- Товарисч начальнег, а его никто не убивал, он такой убитый пришел.

сорри, боян :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#16
Прям мякотка))) чем дальше тем больше)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#17
Со слов человека на объекте:
1.Слили всё,что можно
2.Срезали штатный фильтр на жидкости
3.Поставили антикислотник на газ
4.Впаяли фильтр на жидкость
5.Залили Олейну рафинированую
6.4 часа сосали-курили
7.Залили 410А(зимний)
8.Машинки заурчали, монтажники завыли(на бабки попав по полной)
p.s.Сепаратор не пропустила узбекская таможня,он проходит как "шайтан-девайс", за него срок, как за папиросы.
p.p.s. Спасибо всем, монтажники - forever!
Отредактировано: frigorist 09-02-2012 10:26
Профиль
E-Mail
#18
Короче, развел человек монтажников, как лохов :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#19
Невиноватый я, они сами на осликах приехали!
Профиль
E-Mail
#20
Мдя, монтажники по полной попали.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#21
У нас в конторе есть 2-3 монтажника, которые мне летом помогают как родственнику)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.