Сообщений: 21
Регистрация: 23-12-2008
Создано:
06-02-2012 12:29
#1
Монтажники накормили 2преца Делонжи заточенных под R-410A диетическим из зелёного баллона.
Влили по 4кг. в каждый (при номинальной заправке 6.5кг.) и попытались включить компрессор, что бы отравить
вражью технику до конца... Хорошо, что пароля не знали...
Но контактором пытались заставить.
Как провести реанимацию(прецов) с минимальными потерями?
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
06-02-2012 12:53
#2
Дэлонджи:
- Чето прямо сразу так херово как то... прямо не айс... прямо писдец... чето я отъезжаю... просто жесть... Дэнчик, Дэнчик!
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 3112
Регистрация: 14-07-2008
Создано:
06-02-2012 12:53
#3
Слить все , отвакумировать тщательно , тщательно ... Больше нет рецептов .
Сообщений: 3112
Регистрация: 14-07-2008
Создано:
06-02-2012 13:39
#4
Можно Валеру позвать на помощь ...
Сообщений: 21
Регистрация: 23-12-2008
Создано:
06-02-2012 15:04
#5
А масло или фильтры не могли успеть протухнуть?
Сообщений: 1523
Регистрация: 09-04-2007
Создано:
06-02-2012 17:13
#6
стравить, отвакуумировать , залить нужный.
пы.сы. подразумевается что бы все клапана ротолоки и соленоиды открыты были.
Компрессору в принципе пох какой фреон, а вот маслу не.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Сообщений: 2436
Регистрация: 07-02-2008
Создано:
06-02-2012 18:36
#7
Клевые монтажники, небось сэкономить на спецах хотели.
В вашем случае только вакуумировать как сказали выше.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
06-02-2012 18:51
#8
Цитата frigorist пишет:
Как провести реанимацию(прецов) с минимальными потерями?
Какие проблемы? Ничего не надо стравливать.
Используйте сепаратор R22 - R410a
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 2436
Регистрация: 07-02-2008
Создано:
06-02-2012 19:05
#9
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Редактор
Сообщений: 6122
Регистрация: 07-09-2002
Создано:
07-02-2012 05:44
#10
Цитата human пишет:
Используйте сепаратор R22 - R410a
имхо, проще газ выбросить.
Отредактировано: LordN 07-02-2012 05:47
Сообщений: 21
Регистрация: 23-12-2008
Создано:
08-02-2012 09:57
#11
Фреон слили, в масле кислота, т.е. видимо по сплитской привычке они просто конденсатор "продули".
Заправлять пытались судя по всему через порт регулятора Ч.В.В.К, т.к. на остальные порты шланги не подходили.
С регулятора разъём был снят,сам регулятор открутился от руки.
Сообщений: 21
Регистрация: 23-12-2008
Создано:
08-02-2012 10:04
#12
А какой он - "сепаратор R22 - R410A?"
Сообщений: 690
Регистрация: 20-04-2005
Создано:
08-02-2012 10:12
#13
Сообщений: 690
Регистрация: 20-04-2005
Создано:
08-02-2012 10:17
#14
Вряд-ли кислота из-за заправки R22. Скорее всего или долго с открытыми портами, трубами стоял либо вообще такой пришел.
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
08-02-2012 10:51
#15
Цитата k-kont пишет:
либо вообще такой пришел.
- Хто типочка убил?
- Товарисч начальнег, а его никто не убивал, он такой убитый пришел.
сорри, боян :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 1523
Регистрация: 09-04-2007
Создано:
08-02-2012 15:23
#16
Прям мякотка))) чем дальше тем больше)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Сообщений: 21
Регистрация: 23-12-2008
Создано:
09-02-2012 10:24
#17
Со слов человека на объекте:
1.Слили всё,что можно
2.Срезали штатный фильтр на жидкости
3.Поставили антикислотник на газ
4.Впаяли фильтр на жидкость
5.Залили Олейну рафинированую
6.4 часа сосали-курили
7.Залили 410А(зимний)
8.Машинки заурчали, монтажники завыли(на бабки попав по полной)
p.s.Сепаратор не пропустила узбекская таможня,он проходит как "шайтан-девайс", за него срок, как за папиросы.
p.p.s. Спасибо всем, монтажники - forever!
Редактор
Сообщений: 4279
Регистрация: 06-03-2002
Создано:
09-02-2012 10:38
#18
Короче, развел человек монтажников, как лохов :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Сообщений: 21
Регистрация: 23-12-2008
Создано:
09-02-2012 11:29
#19
Невиноватый я, они сами на осликах приехали!
Сообщений: 2436
Регистрация: 07-02-2008
Создано:
09-02-2012 12:33
#20
Мдя, монтажники по полной попали.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Сообщений: 1523
Регистрация: 09-04-2007
Создано:
09-02-2012 16:01
#21
У нас в конторе есть 2-3 монтажника, которые мне летом помогают как родственнику)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.