здравствуйте уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста в чём заключается тех. обслуживание тепловой завесы, что там чистится смазывается и т.д. и скакои переодичностью это всё необходимо производить.
Как правило, на ТЗ даётся гарантия 1 год. За это время, если завеса нормального качества, с ней ничего негативного не произойдёт.
А дальше - всё в ваших руках ;) . Найдите компромис между вашими желаниями и возможностями заказчика :D .
Проверка ТЭНов, сдуть пыль с них и с белки, проверь втулки белки и подшипники мотора, биметалич предохранитель(не на всех имеется), да корпус влажной тряпочкой протереть не забудь ;) , многие ограничивают ТО последней процедурой
У меня в договорах:
Плановое техническое обслуживание тепловой завесы.
Раз в месяц:
1. Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций блока;
2. Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току);
3. Проверка работы тепловой завесы во всех режимах;
4. Тестирование пульта управления;
5. Очистка входных и выходных жалюзи блока;
6. Чистка корпуса и передней панели блока;
7. Чистка воздушных фильтров блока.
Раз в квартал:
8. Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов;
9. Диагностика и устранение посторонних шумов;
10. Проверка лопастей вентиляторов.
Раз в полгода:
11. Сезонная отладка режимов работы тепловой завесы или сезонная консервация (расконсервация) оборудования;
12. Чистка теплообменника и других узлов блока.
Раз в год:
13. Химическая очистка теплообменника;
14. Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника.
Делать или не делать и в каком объеме - другой вопрос, но перечень на Зака влияет положительно.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
мужики подскажите пожалуйста как разбераются тепломашевские завесы, я саморезы пооткручивал а панель особо не отходит толи приклеина толи точечная сварка, в нагляк побоялся тянуть какбы чего не вышло.
gekast.
За все тепловые завесы не скажу.
Тепломашевская мелкая на 3kW - надо снять, с обратной стороны два винта, после чего снимать крышку. Крышка плотно сидит на задней стенки, но никакой сварки там нет.