в чём заключается тех обслуживание тепловой завесы
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании в чём заключается тех обслуживание тепловой завесы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «в чём заключается тех обслуживание тепловой завесы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 13566Тема: «в чём заключается тех обслуживание тепловой завесы» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
здравствуйте уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста в чём заключается тех. обслуживание тепловой завесы, что там чистится смазывается и т.д. и скакои переодичностью это всё необходимо производить.
Профиль
E-Mail
#2
Как правило, на ТЗ даётся гарантия 1 год. За это время, если завеса нормального качества, с ней ничего негативного не произойдёт.
А дальше - всё в ваших руках ;) . Найдите компромис между вашими желаниями и возможностями заказчика :D .
Профиль
E-Mail
#3
Проверка ТЭНов, сдуть пыль с них и с белки, проверь втулки белки и подшипники мотора, биметалич предохранитель(не на всех имеется), да корпус влажной тряпочкой протереть не забудь ;) , многие ограничивают ТО последней процедурой
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
DDAVID пишет:
биметалич предохранитель(не на всех имеется)

а как же на такое пожарники смотрят?
:-)
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
DDAVID пишет:
многие ограничивают ТО последней процедурой
последняя процедура д.б. такой - получить деньги.
все остальное суть лишние и никому не нужные движения :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
У меня в договорах:
Плановое техническое обслуживание тепловой завесы.
Раз в месяц:
1. Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций блока;
2. Проверка электропитания по фазам (проверка дисбаланса по напряжению, проверка дисбаланса по току);
3. Проверка работы тепловой завесы во всех режимах;
4. Тестирование пульта управления;
5. Очистка входных и выходных жалюзи блока;
6. Чистка корпуса и передней панели блока;
7. Чистка воздушных фильтров блока.
Раз в квартал:
8. Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробах, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов;
9. Диагностика и устранение посторонних шумов;
10. Проверка лопастей вентиляторов.
Раз в полгода:
11. Сезонная отладка режимов работы тепловой завесы или сезонная консервация (расконсервация) оборудования;
12. Чистка теплообменника и других узлов блока.
Раз в год:
13. Химическая очистка теплообменника;
14. Контроль износа подшипников электродвигателей вентиляторов воздушного теплообменника.

Делать или не делать и в каком объеме - другой вопрос, но перечень на Зака влияет положительно.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
BIS пишет:
но перечень на Зака влияет положительно

Класс! bravo
Профиль
E-Mail
#8
BIS,
Научите меня тоже из пальца нефть высасывать.
Профиль
E-Mail
#9
BIS
спосибо вам огромное за подробный перечень.

мужики подскажите пожалуйста как разбераются тепломашевские завесы, я саморезы пооткручивал а панель особо не отходит толи приклеина толи точечная сварка, в нагляк побоялся тянуть какбы чего не вышло.
Профиль
E-Mail
#10
gekast.
За все тепловые завесы не скажу.
Тепломашевская мелкая на 3kW - надо снять, с обратной стороны два винта, после чего снимать крышку. Крышка плотно сидит на задней стенки, но никакой сварки там нет.
Профиль
E-Mail
#11
Paul_K
спасибо. завтра буду пробывать разобрать