защта прав потребителя
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании защта прав потребителя

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «защта прав потребителя»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 34 из 34
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 26971Тема: «защта прав потребителя, подскажите может кто сталкивался» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#31
Почему-то до сих пор не удаётся загрузить в "файлы" на aircon, видимо , связано с перестройкой сайта...
Впрочем, попробую выложить прямо здесь:
Профиль
E-Mail
#32
Ещё фото:
Профиль
E-Mail
#33
Замер подачи наружного воздуха Уруру-Сарара (RXR42/FTXR42) в учебном классе ООО “Компания ДАК”

Испытания проводились без фильтра на шланге наружного воздуха, т.к. вместо фильтра был установлен анемометр фирмы CPS (см.фото №1). Фреоновые линии не подключались (т.е. кондиционер работал в режиме вентиляции)
Длина шланга подачи наружного воздуха 8 м, блок также был запрограммирован на длину шланга 8 м
Диаметр диффузора для установки анемометра на выходе воздуха из шланга равнялся 82 мм.
Скорость наружного воздуха, замеренная анемометром, равнялась 1,4…1,5 м/с (см. фото №2), соответственно расход наружного воздуха равнялся 27 м3/час, что соответствует инжинирингу.
При подаче воздуха этим же вентилятором прямо в диффузор без шланга (при этом на пульте была оставлена запрограммированная длина шланга 8 м) скорость, измеренная анемометром на выходе из диффузора, выросла до 5,5 м/с (т.е. расход вырос в 3-4 раза, но появились шум и вибрации вентилятора наружного воздуха)

ЗЫ: источник авок.ru
Отредактировано: krio 06-05-2009 15:52
Профиль
E-Mail
#34
спасибо понятно!
Профиль
E-Mail