Доброго времени суток!
Скора нужно ехать запаравлять чиллер. Предыдущий приезд показал ошибку монтажа. На 6 контурах (конденсаторах) из 9 имелась утечка фреона из датчика конденсации находящегося на конденсаторе. Прибором по переохлаждению, перегреву серьезные сбои показало на трех контурах. В итоге встал вопрос об устраннеии утечки путем ремонта датчика (тупо затянуть) и заправки контуров.
Из литературы насколько мне известно что при утечке R407C свыше 15% стравливается весь фреон и заправляется по новой. В представительстве Аирмека мне сказали что можно дозаправлять при утечке не свыше 50%. В каждом контуре около 100-110 кг фреона по деньгам выходить полный....
И последний вопросик. ВЕСОВ НЕТЬ! Что делать? Есть коллектор на 407 фреон, термометр, и прибор по определению, заправке фреона по перегреву- переохлаждению, а также глаза и руки!