Здравствуйте уважаемое сообщество.Прошу вас высказать свое мнение и поделиться своим опытом в таком вот вопросе:
У нас в станице огромная проблема с напряжением.При проверке без нагрузки оно вроде как имееться (около 200-210Вт) но когда даешь нагрузку идет просадка до 150Вт. Все бы ничего,но дело в том что мы не только монтируем но и продаем сплит-системы.По этому поводу много вызовов от клиентов(типа ваша бандура неработает),приезжаешь к клиенту ,измеряешь напряжение а его нет. Я для особо неверующих клиентов даже купил себе 5-ти киловатный стабилизатор(а то типа: ну телик то работает а сплит нет).В договоре на монтаж добавили пункт о ложном вызове и его оплате(хотя люди возмущаються, почему то считают что мастер обязан по всякому пустяку к ним ездить бесплатно).Ну это все мелочи , самое главное что по причине недостатка напряжения посыпалась техника.Каким образом и кто кому должен доказывать причину неисправности? И что делать, какие документы составлять,если после монтажа обнаруживаешь просадку напряжения в сети.Ведь дальнейшее использование кондиционера приведет к неисправности.Предупреждение бесполезно, уже испытано.
Поделитесь кто, как в этой сетуации поступает?
Ставте реле напрячжения.
Выставляете нижний и верхний предел рекомендованный производителем оборудования например 230В +/-10%, 207В-253В. Если напряжение выходит за этот предел кондиционер отключается, когда напряжение восстанавливается кондиционер включается (если есть авторестарт).
В подобном случае я стараюсь делать метку в гарантийнике "аппарат используется при напряжении......." а клиента предупреждаю, что с неисправностью "сгорел компрессор" кондюк ремонтироваться по гарантии не будет.........
Все вышесказанное верно, только советую добавить в инструмент ПОВЕРЕННЫЙ прибор для измерения напряжения и тока, с приклеенной сзади бумажкой с печатью и датами испытаний. На клиента - действует,для составлений актов в конфликтных ситуациях незаменимо .
sdv1995 пишет:
Ставте реле напрячжения.
Выставляете нижний и верхний предел рекомендованный производителем оборудования например 230В +/-10%, 207В-253В. Если напряжение выходит за этот предел кондиционер отключается, когда напряжение восстанавливается кондиционер включается (если есть авторестарт).
В данном случае установка реле контроля напряжения равносильна отключению от сети. С тем же успехом можно просто отключить кондиционер от электропитающей линии. Я скорее соглашусь с sdv1995, то есть предупредить клиента устно, предъявить показания замеров поверенным прибором и взять расписку (пункт в договоре на монтаж).
Стабилизатор и песперебойник дорого, реле песполезно, а все остальное умышленный вывод кондиционера из строя.
Как раз показания реле должны подвести клиента к решению о приобретении стабилизатора.
AII пишет:
Стабилизатор и песперебойник дорого, реле песполезно, а все остальное умышленный вывод кондиционера из строя.
Как раз показания реле должны подвести клиента к решению о приобретении стабилизатора.
Приезжаю вчера на ремонт кондюка-"сплит не включается и напряжение в норме, потому как стоит хитрая штука стабилизируещее его"(со слов клиента). приехал смотрю-немного улыбнуло..........
Так это - феррорезонансный стабилизатор напряжения. Образца 1970г. Насколько я помню - от него ЗАПРЕЩАЕТСЯ запитывать приборы с импульсным узлом питания электроники.
т.е. в рекомендации по защите от нестабильного электроснабжения надо включать пункт о типе стабилизатора.
имхо: при низком качестве электроснабжения - единственная возможность спасти кондиционер - установить защитное реле с отсечкой кондиционера от сети при недопустимых параметрах питающего напряжения.
Михаил
.Ну это все мелочи , самое главное что по причине недостатка напряжения посыпалась техника.Каким образом и кто кому должен доказывать причину неисправности?
Когда будете отправлять компрессор на экспертизу подробно опишите в рекламации ситуацию с напряжением. Заключение будет в Вашу пользу. Вот его, заключение, Вы заказчику и предоставите.
А куда еще подробнее! Сделайте поставщику оборудования запрос на предоставление формы рекламации. Он вышлет бланк или разрешит написать в призвольной форме, где Вы и укажете о плохом напряжении.
AII пишет:
Ставте реле напрячжения.
Выставляете нижний и верхний предел рекомендованный производителем оборудования например 230В +/-10%, 207В-253В. Если напряжение выходит за этот предел кондиционер отключается, когда напряжение восстанавливается кондиционер включается (если есть авторестарт).
Цитата
kord пишет:
при низком качестве электроснабжения - единственная возможность спасти кондиционер - установить защитное реле с отсечкой кондиционера от сети при недопустимых параметрах питающего напряжения.
Ага, поставили Заказчик на следующий день звонит и спрашивает: "я, мол, тут понаблюдал. так эта штуковина (реле то самое) кондиционер за две минуты три раза отключало. Так и должно быть?"
А кондей - 25 кВт канальник Дайкин, инвертор :cry: Я, держась за сердце, в приказном порядке запретил его использовать пока местные электрики с крымэнерговскими не разберуться в чем дело. Закончилось все рытьем траншеи и прокладкой нового кабеля :D
Так что, такое лучше?
Ага...
Теперь я во двор заезжаю, по самый порожек проваливаясь в просевшую после засыпки траншею :cry:
О том, что закатают асфальтом даже и не мечтаю... :|
РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ-как оно выглядет?каких оно размеров и где его устанавливают(претполагаю если размеры небольшие то во внешнем блоке?)?И есть ли у него разброс по мощности как у електро автомата.
To DimaD
Защитная автоматика для того и предназанчена, чтобы мешать неправильно эксплуатировать оборудование и вызывать негативные эмоции у эксплуатационников.
Но ведь свою задачу она выполнила - защитила облрудование?
Даже в том случае, если инстоллер некачественно ее наладил.
А проектирование защитной автоматики - серьезная работа. И если ее сводить к советам "установите реле АВВ" - то результат может быть негативным - вплоть до сердечного приступа.
имхо: в очередной раз призываю к тому, чтобы серьезно подходить к сложной технике. Комплекс защитной автоматики, установленный на кондиционере производителем, может быть недостаточным для некоторых местных условий. В этом случае необходимо установливать дополнительную защиту. Какую, в каком объеме - надо решать на месте.
Михаил
Продаю и устанавливаю кондиционеры один из первых вопросов Заказчику про электричество.И стараюсь в обязательном порядке проехать на обьект посмотреть электрику.Пришлось нанимать электрика толкового и КИПовца без них никуда.
Какие есть выходы из сложившейся ситуации(по моему опыту)
1 Инвентор Уже испытано У моего напарника напряжение в сети 190-200 Вт Поставили 12 HAIER и он работает садит сеть 170-185 но не развивает полной мощности 3 года работает привозил генератор(для проверки) он работает на полную мощность.
2 Лучше не Ставить если плохое напряжение даже если заказчик говорит что поменяет линию пока не поменяет не связываться
3 Реле напряжения временый выход,только подстраховать себя, заказчик будет возмущаться и будет надоедать,и портить репутацию
4 Есть кондиционеры даже китайцы (24 . 30. 36)с встроеным"реле напряжения" а дополнительно как и у всех "теплушка" на компресоре .В принципе она и летит в большинстве случаев,так что в сервисе быстро розберутся
5 Плохое качества проводов, нада спрашивать сертификат Покупаеш 2,5 квадрата а там и 1,5 нету