Прошу помощи в решении следующей проблемы. Наружний блок R100B7V15 проработал 2,5 года, режим работы круглогодичный(серверная), месяц назад встал по низкому давлению. При проверке оказалось - давление в системе 0. Стали искать утечку и обнаружили ее в клемнике компрессора. Компрессор заменили. Через 3 недели вызов - второй кондиционер в той же серверной, проблема та же. Ток, напряжение соответствуют номиналу(замеры на новом компрессоре), блоки чистые, за 2,5 года никаких нареканий не было.
По гарантии оба компа отправили, но пока тишина и не факт, что смогут вынести верный вердикт. Может у кого подобное было? Кстати на 1-м пробой был около рабочей обмотки, а на втором около стартовой
[quote]LordN пишет:
а это-то тут причём? вы картинку-то видите? если компрессор перегревался почему-либо - он должон был встать и не работать.
Я то-же считаю что солидное оборудование должно иметь солидную защиту от различных перегрузок и отклонений.
При замене компрессора вы смотрели масло в системе, промывали конденсатор, ставили антикислотный фильтр? После замены компрессора выводили кондиционер на режим?
С уважением к Вашему профессионализму.
P.S.
Очень давно пришлось столкнуться с подобной моделью Daikin R100B7, вентилятор внеш блока 2-скоростной, но арабский вариант, т.е. вторая скорость когда на улице ну очень жарко. В конце лета и приближении зимы циклил по защите от обмерзания. Кроме того Daikin не рекомендовал его использовать зимой.
Kompas пишет:
Я то-же считаю что солидное оборудование должно иметь солидную защиту от различных перегрузок и отклонений.
вот-вот. я только один раз что-то подобное видел. толи гнусмас толи еще какой-то китайскокорейский неизвестной сборки. но там прожгло керамику изолятора - он шибко грязный был + провод в клемнике был с огромной с бородой + теплушка спеклась.
То vlag
Речь идет о старом компрессоре, новый работает нормально.
[вентилятор внеш блока 2-скоростной, но арабский вариант, т.е. вторая скорость когда на улице ну очень жарко]
Разве вентилятор включается не по температуре конденсации, а по t наружнего воздуха?
Вообще-то Тк зависит от Твоздуха, но не только от нее, поэтому должно быть регулирование по Тк. Хотя на самсунгах - 24модель, вентилятор управляется по температуре кипения, но это-же самсунг, а мы кажется о Дайкиных говорим? :)
Kompas пишет:
Я то-же считаю что солидное оборудование должно иметь солидную защиту от различных перегрузок и отклонений.
Кроме прочего занимюсь ремотом кондиционеров на базовых станциях "мегафона". На одной базе сдохли компрессора сразу у двух Daikin (FTK25). Ошибку точно не поню, кажется Н5 или Н6, на наружних блоках "валенки"(три года к ним никто не подходил). Так что и на Daikin бывает проруха :)
Очень давно пришлось столкнуться с подобной моделью Daikin R100B7, вентилятор внеш блока 2-скоростной, но арабский вариант, т.е. вторая скорость когда на улице ну очень жарко. В конце лета и приближении зимы циклил по защите от обмерзания. Кроме того Daikin не рекомендовал его использовать зимой.
Есть у Daikin пару моделей, у них обе ступени не зависят от темп.конденсации. Первая вместе с компр., вторая при темп.окружающей среды выше 22-24градусов.
На счёт зимы тоже верно, нужно переделывать.
А по подробней можно? Почему Германия лишается Daikin?
Германия не лишается Daikin. Просто они решили ,что продавая свои установки прямиком потребителю можно добиться лучшего, нежели пользоваться услугами продавцов. В чём естественно они ошиблись. Фирма Фишер(Fischer) имеет филиалы по всей Германии и работает со всеми холодиными фирмами, отсюда и возможностей больше.
Хочу напомнить, что холодилно-климатический бизнес в Германии протекает немного по другому, хотя последствия везде одинаковы.