Melco-совместимость сити-мульти.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум О гарантийном и сервисном обслуживании Melco-совместимость сити-мульти.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Melco-совместимость сити-мульти.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4449Тема: «Melco-совместимость сити-мульти., трубы разного диаметра» в форуме: О гарантийном и сервисном обслуживании
#1
Встречался ли кто из Вас со следующей проблемой: проложены и замурованы достаточно давно трубы для VRF системы 12 и 28, но сейчас Заказчик хочет установить современную систему на 410 фреоне от Mitsubishi Electric, но трубы другие для - 9 и 19 (9 и 22 как вариант), рефнеты от daikina(тройники) присутствуют и замурованы.
Что можете посоветовать, при этом трубы менять нельзя.
Профиль
E-Mail
#2
Проблем с превышением диаметров и не родными тройниками не будет. Проблемы могут быть: первое - с толщиной стенки 28 трубы. Давление в 1,5 раза больше, толщина стенок начиная с 3/4 и выше должна быть больше для 410 фреона. Вряд ли заложили трубы для повышенного давления.
Второе - качество соединений. Они замурованы, поэтому что то изменить, если будут не герметичны под давлением, нельзя.
Третье - нет гарантии, что трубы внутри чистые. Для систем на 410 фреоне влага и грязь - смерть.

Отсюда вывод - либо ставте VRF на 22 фреоне (по Киотскому протоколу их можно эксплуатировать до 2030 года) , либо меняйте трубы.
Профиль
E-Mail
#3
МЕ допускает при установке Сити Мульти использовать трубы, отличающиеся от регламентированных, на один типоразмер. То есть трубы диаметром 12 и 28 допускается использовать вместо труб 9 и 22.
Что касается толщины, необходимо использовать трубу от 0.8мм для диаметра до 16мм и от 1.0мм для диаметра свыше 16мм.
Требования по отсутствию влаги такие же высокие, как и для труб под VRF на R22.