В поиске Плата инвертора rg00v836 Mitsubushi Electric Puhz-p125 и Puhz-rp100 или IGBT ca1162r, или приобрету донора с исправной платой. Рассмотрю предложения по всей РФ или ближнему зарубежью.
почта kmvvvv@mail.ru
Да задолбал этот аиркон!
ТРИ раза из разных браузеров и разных компов отправлял личные сообщения и ни одного нет...
Рекомендованная розница от МЕ Вашей платы - 844 USD с НДС.
Есть 2.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
freon2:
"Уважаемые Господа!
Если у Вас возникли или возникают проблемы с Mitsubishi Electric мы всегда рады Вам помочь либо советом в решении технических вопросов , либо реальной помощью в ремонте и диагностике.
Будем рады увидеть в сообщениях или услышать Вашу информацию в виде замечаний, предложений или советов. Я думаю много найдется специалистов занимающихся этой техникой, поэтому общение предполагает быть интересным а главное плодотворным..."
Уважаемые представители Mitsubishi Electric.
Прошу объяснить, почему при автономном включении внутреннего блока PFFY-P25VKM-E2
(подключено только питание 220V и проводной ПДУ)
упрощенный проводной ПДУ (PAC-SE51CRA/PAC-YT52CRA) не светится, отсутствует индикация - ?
При этом на плате управления:
LED1 - светится.
LED2 - не светится (на ПДУ напряжение DC=12V отсутствует, проверено вольтметром).
Примечание.
Проверено подстановкой в рабочей системе, что внутренний блок и ПДУ исправны.
Пульт PAC-SE51CRA/PAC-YT52CRA - двухпроводный, подключен правильно в любом случае (не полярное подключение).
Если подать питание +12V от внешнего источника питания на ПДУ,
то высвечивается ошибка Н01.
Вероятно потому, что у Ваш блок PFFY-P25VKM-E2 имеет адрес "00" (то есть адрес не задан вручную) и отсутствует подключение к НБ по линии M-NET (а значит адрес не может быть задан автоматически, так как именно НБ автоматически раздает адреса).
Дело в том, что пока ВБ не получит адрес - он 12В подавать в линию пульта не будет.
Задайте этому ВБ адрес вручную (скажем "01") и тогда получите в пультовой линии 12В, даже если ВБ не подключен к линии M-NET и наружному блоку.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
1. А что за ашипка Н01?
Мне такая не встречалась.
С другой стороны, я и не пробовал на пульт дать чистые 12VDC (без возможности общения с платой ВБ) :-)
2. А разве питание на линию М-Net не с наружного блока идет? Вроде как 27 В...
Ага, идет с НБ.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Denni
"Вероятно потому, что у Ваш блок PFFY-P25VKM-E2 имеет адрес "00" (то есть адрес не задан вручную) и отсутствует подключение к НБ по линии M-NET (а значит адрес не может быть задан автоматически, так как именно НБ автоматически раздает адреса).
Дело в том, что пока ВБ не получит адрес - он 12В подавать в линию пульта не будет.
Задайте этому ВБ адрес вручную (скажем "01") и тогда получите в пультовой линии 12В, даже если ВБ не подключен к линии M-NET и наружному блоку."
1. А что за ашипка Н01?
Мне такая не встречалась.
С другой стороны, я и не пробовал на пульт дать чистые 12VDC (без возможности общения с платой ВБ) :-)
2. А разве питание на линию М-Net не с наружного блока идет? Вроде как 27 В...
Ага, идет с НБ.
Denni, большое спасибо за консультацию.
Именно так и было.
Ломаю голову, почему сгорел, буквально, пошел дым из чип транзистора Q712 - ?
Q712 имеет маркировку XY.
Этот транзистор замыкает на минус (через обмотки L712, L721), 2 контакт разъема CN3A по команде процессора.
Это не Дарлингтоновский транзистор (проверено).
IMHO.
Q712 выгорел по причине ошибочного подключения M-нет (DC=+27V) на клеммную колодку, предназначенную для подключения проводного ПДУ.
Ломаю голову, почему сгорел, буквально, пошел дым из чип транзистора Q712 - ?
Увы, мои знания в области электроники значительно уступают Вашим.
Вам и карты в руки.
- Вы видите какие цепи сгорели, а какие нет.
- Вы можете проследить от явно горелого элемента цепочку до различных коннекторов.
Делайте выводы.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
2 Denni
Дело в том, что пока ВБ не получит адрес - он 12В подавать в линию пульта не будет.
А позвольте с Вами не согласиться. Откуда тогда берется надпись на пульте PAR-21MA: "PLEASE WAIT"?
Ведь адреса еще нет, блоки только "договариваются" между собой. ))
To SSA: А позвольте с Вами не согласиться.
Да ради бога! :-)
Откуда тогда берется надпись на пульте PAR-21MA: "PLEASE WAIT"?
Ведь адреса еще нет, блоки только "договариваются" между собой. ))
Вероятно в Вашем случае речь идет о внутреннем блоке не серии CITY MULTI, а Р-серии (Mr.SLIM) или S-серии.
Внутренние блоки Р/S-серии не имеют своего собственного адреса, а "считывают" адрес, который выставлен на наружном блоке.
Если НБ имеет адрес "00" - то его ВБ подает 12VDC в пультовую линию.
Если НБ имеет адрес не "00" (а скажем "01") - то его ВБ не подает 12VDC в пультовую линию.
Кроме того, ВБ Р/S-серии запоминает адрес НБ.
Например, если ВБ был подключен к НБ с адресом "00" (и соответственно ранее подавал 12VDC в пультовую линию), то даже если его отсоединить от НБ (нет межблочной связи между ВБ и НБ) и подать на этот ВБ отдельное питание 220VAC, то он продолжит подавать 12VDC в пультовую линию.
А если если ВБ был подключен к НБ с адресом скажем "01" (и соответственно ранее не подавал 12VDC в пультовую линию), то даже если его отсоединить от НБ (нет межблочной связи между ВБ и НБ) и подать на этот ВБ отдельное питание 220VAC, то он НЕ БУДЕТ подавать 12VDC в пультовую линию с самого начала и до тех пор, пока не получит от НБ информацию, что адрес НБ равен "00".
А внутренние блоки CITY MULTI действуют иначе.
Напомню, у г-на Тетраэдра ВБ был именно VRF-серии CITY MULTI.
Я сейчас провел эксперимент на полностью рабочей VRF-системе:
1. Обесточил всю VRF-систему.
2. Вручную изменил адрес этого ВБ. Ранее был установлен адрес «02», а я поменял его на «00».
3. Отсоединил межблочный кабель M-NET от внутреннего блока PLFY-P20VCM-E. Чтобы НБ не смог автоматически задать/присвоить адрес этому ВБ.
4. Подключил к ВБ проводной пульт PAR-30MAA (в роли индикатора «есть/нет» питание 12VDC в пультовой линии).
5. Подал электропитание 220VAC только на данный ВБ.
Результат – в пультовой линии нет 12VDC (пульт не засветился).
6. Снова обесточил ВБ.
7. Изменил адрес на «02». Межблочную связь не подключал.
8. Подал электропитание 220VAC на данный ВБ.
Результат - в пультовой линии есть 12VDC (пульт засветился, появилась надпись «PLEASE WAIT»)
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ув. Денис, приношу свои извинения.
Я перепутал с системой, где адреса блоков выставлены принудительно (в принципе, другие системы пока и не попадались).
Ну, а чтоб такой эксперимент провести, мне, в отличие от Вас, надо на объект ехать.)))
Если НБ имеет адрес "00" - то его ВБ подает 12VDC в пультовую линию.
Если НБ имеет адрес не "00" (а скажем "01") - то его ВБ не подает 12VDC в пультовую линию.
Кроме того, ВБ Р/S-серии запоминает адрес НБ.
Например, если ВБ был подключен к НБ с адресом "00" (и соответственно ранее подавал 12VDC в пультовую линию), то даже если его отсоединить от НБ (нет межблочной связи между ВБ и НБ) и подать на этот ВБ отдельное питание 220VAC, то он продолжит подавать 12VDC в пультовую линию.
А если если ВБ был подключен к НБ с адресом скажем "01" (и соответственно ранее не подавал 12VDC в пультовую линию), то даже если его отсоединить от НБ (нет межблочной связи между ВБ и НБ) и подать на этот ВБ отдельное питание 220VAC, то он НЕ БУДЕТ подавать 12VDC в пультовую линию с самого начала и до тех пор, пока не получит от НБ информацию, что адрес НБ равен "00".
Про это я тоже в курсе.
На практике столкнулся с ситуацией, когда отключилась система с адресом "00" в серверной и система с адресом "01" тоже встала, т.к. ротация была через пульт PAR-21MAA.
С этого времени в "двойных" системах и ротацией через пульт PAR-21MAA дополнительно запитываю этот пульт от простого зарядника любого мобильника, подключив его в сеть гарантированного питания серверов.
Провода от зарядника (+5 В) впаиваю прямо в плату пульта, там, где после стабилизатора получается 5 В.
На практике столкнулся с ситуацией, когда отключилась система с адресом "00" в серверной и система с адресом "01" тоже встала, т.к. ротация была через пульт PAR-21MAA.
Очень странно.
Возникает подозрение, что заводская функция ротации и резервирования не была активирована должным образом (может быть коды активировали только для системы с адресом "00", хотя необходимо одинаковые коды активировать и на адресе "00" и на адресе "01")?
Если все сделано правильно - то даже физическое наличие подключенного пульта управления к резервной системе "01" - не имеет значения.
Даже если пульт выходит из строя и пультовая линия обрывается - все равно через минут 7 резервная система начинает работать.
Ведь резервная система через равные промежутки времени делает запрос в пультовую линию, опрашивая рабочую систему всё ли у неё в порядке. И если рабочая система не откликнулась должным образом (по любой из причин) - то резервная начинает принудительно свою работу.
Таким образом, если система с адресом "00" обесточена (или вышла из строя) и не подает 12VDC в пультовую линию, то конечно пульт светится и работать не будет. Но это никак не влияет на работоспособность резервной системы.Ну не светится пульт - да и черт с ним, это ж аварийная ситуация (обесточена одна из двух систем кондиционирования), но резервная система должна запуститься самостоятельно (если все настроено верно).
Часто сталкиваюсь с тем, что просто не ждут эти 7 минут и уже делают вывод что рестарт или резервирование не работают должным образом.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Дело в том, что основная система работала в качестве основной и отключилась автоматом в эл.щите. Не стало питания в пульте. Все.
Часто сталкиваюсь с тем, что просто не ждут эти 7 минут и уже делают вывод что рестарт или резервирование не работают должным образом.
В моем случае и время было больше и температура "ушла" за 30 град.
Проверить сейчас уже нет возможности. Есть только "тройные" и "четверные" системы, но там резервирование и ротация другие.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
В моем случае и время было больше и температура "ушла" за 30 град.
Проверить сейчас уже нет возможности. Есть только "тройные" и "четверные" системы, но там резервирование и ротация другие.
Да я понимаю.
Я говорил "вообще", так сказать о своем опыте наблюдения за поведением резервной системы с адресом "01" при обесточивании рабочей системы с адресом "00".