Уважаемые Партнеры!
В связи с растущим распространением компанией PM Vent недостоверной информации, касающейся центральных кондиционеров Airwell, а также предоставлением компанией PM Vent некорректных обоснований и сравнений, от имени компании Airwell France SAS компания United Elements издает официальное опровержение.
Уважаемые Партнеры,
Данным письмом я подтверждаю, что вся информация, предоставленная нашим Партнером
Airwell в России и приведенная ниже, верна.
__________________________
В связи с растущим распространением компанией PM Vent недостоверной
информации, касающейся центральных кондиционеров Airwell, а также
предоставлением компанией PM Vent некорректных обоснований и сравнений, от
имени компании Airwell France SAS компания United Elements издает официальное
опровержение.
1. Согласно официальной информации от Airwell France SAS, центральные
кондиционеры Airwell предназначены для эксплуатации в диапазоне наружных температур от
-40ºС до +65ºС. Данный диапазон включает все комплектации агрегатов, подобранные по
программе подбора WinClim II, в т.ч. с роторным рекуператором.
2. В установках Airwell применяются роторные рекуператоры производства HEATEX.
Заявленный производителем диапазон рабочих температур составляет -40ºС / +65ºС.
Алгоритм предотвращения обмерзания ротора предполагает управление скоростью
вращения ротора.
3. КПД роторного рекуператора зависит от параметров наружного воздуха, типоразмера
агрегата и производительности установки по воздуху. При корректном техническом подборе,
в установках Airwell с роторным рекуператором обеспечивается эффективность рекуперации
от 70 до 88%.
4. Для установок с роторным рекуператором, если требование не указано особо
Заказчиком, достаточно фильтров класса G4.
5. Возможен подбор установок с фильтрами класса от G3 до H14.
6. Возможен подбор агрегата с вентилятором с ременным приводом или вентилятором с
непосредственным приводом. При этом вентилятор с ременным приводом, тише
вентилятора с непосредственным приводом на 3-5 dBA. Для вентилятора с ременным
приводом необходимое значение расхода воздуха обеспечивается подбором шкивов
ременной передачи, либо использованием многоручьевых шкивов. Вентилятор с прямым
приводом предполагает установку частотного преобразователя для обеспечения
возможности регулирования необходимого расхода воздуха. Также вентилятор с
непосредственным приводом характеризуется повышенной стоимостью.
7. Секция шумоглушения не является обязательным элементом установки и
поставляется согласно требованиям Заказчика.
8. Варианты исполнений корпуса подбираются по требованиям или согласно ТЗ
Заказчика. Панели могут быть толщиной 25 и 50 мм, из оцинкованной стали, оцинкованной
стали с дополнительным порошковым покрытием, из нержавеющей стали. Для внутреннего
исполнения, если требования по уровню шумоизоляции не оговариваются особо, достаточно
25 мм панелей.
9. Шумовые характеристики установок Airwell представлены в соответствии со
стандартом EN1886 независимой оценки Eurovent. Информация о сертификации EUROVENT
размещена на официальном сайте
http://www.eurovent-certification.com. Необходимо
отметить, что программа подбора WinClim II сертифицирована Eurovent. Это означает
полное соответствие заявленных технических и шумовых характеристик конкретным
образцам оборудования.
10. Системы управления, поставляемые для комплектации установок Airwell, являются
серийной продукцией, выпускаемой на сборочном производстве компании United Elements,
на основании Технических Условий и Сертификата Соответствия. Каждая установка
снабжается подробным техническим описанием, схемой принципиальной электрической,
спецификацией комплектующих щита и кабельным журналом. В системах автоматики для
установок Airwell используются свободно программируемые контроллеры Carel. При
реализации алгоритмов учитываются жесткие климатические условия России.
Пользовательский интерфейс выполняется на русском и на английском языках;
обеспечивает отображение текущих значений параметров, логов тревог с указанием даты и
времени возникновения неисправности, позволяет управлять работой установки в ручном
или автоматическом режиме в соответствии с недельным графиком. Системы управления
установок Airwell, построенные на основе контроллеров Carel, имеют широкие
коммуникационные возможности для интеграции в системы BMS, работающих с различными
протоколами передачи данных.
11. По запросу возможно предоставление технико-экономического обоснования
предлагаемых решений на базе установок Airwell с возможностью оценки экономической
выгоды применения установок Airwell.
__________________________
С уважением, Лоран Рожель
Коммерческий директор по экспорту
http://www.uel.ru/documents/PM_Vent_claim.pdf
http://uel.ru/newstext.asp?id=720