КАЖДЫЙ наружный блок подключается к контрольному внутреннему блоку. Подключается 220В. Включается режим охлаждения на 15 минут. Измеряется рабочая сила тока, потребляемая мощность, давление, температура воздуха на входе и выходе из внутреннего блока. Одновременно с помощью течеискателя контролируется герметичность гидросистемы наружного блока. Затем на 15 минут включается режим нагрева. Снова измеряются выше указанные параметры.
КАЖДЫЙ внутренний блок подключается к имитатору наружного блока. Подключается 220В. С помощью ПДУ включаются различные режимы работы. По индикаторам на имитаторе наружного блока контролируется прохождение команд с ПДУ через плату управления внутреннего блока.
ОТК аналогичные проверки выполняет выборочно из изготовленных и предьявленных в ОТК партии блоков.
С ув. :)
КАЖДЫЙ наружный блок подключается к контрольному внутреннему блоку. Подключается 220В. Включается режим охлаждения на 15 минут. Измеряется рабочая сила тока, потребляемая мощность, давление, температура воздуха на входе и выходе из внутреннего блока.
Очень серьезно подходите. А не дороговато получится?
Но, молодцы! А хоть какую инфу скинете? Если сделаете небольшой диск с презентацией (и мануалами !!!) - вывешу бесплатно. :D
To USER MHI
www.fininn.ru
Задержка связана с добавлением в сайт информации по плазме.
To Mark-off
Применяется стандартный принятый в мире тех.процесс, с некоторыми добавками.
С ув. :)
Стоимость вашего кондиционера д.б. 6000 руб. а не 13500, как заявлено у вас. Это я определил исходя из качества сборки, внешнего вида (Тут) и маркетинговой составляющей.
Интересно знать мнения ваших менеджеров и маркетологов.
P.S. Год-два назад один молодой ферзь выступал по ТВ и обещал завалить Россию джипами "Рекстон", типа они у нас в стране так востребованы, что аж очереди... Короче, джипы остались никому не нужны, а на"Логаны" и "Фокусы" очередь на полгода вперед :sor
Все ли вы правильно посчитали?
den223 пишет:
Стоимость вашего кондиционера д.б. 6000 руб.
Научите, пожалуйста, как считали: цену комплектации, в т.ч. компрессора; транспортно-таможенные расходы; среднюю зарплату рабочих на сборке и пр.
Примечание: в прайсах указаны розничные цены (без учета дилерских скидок).
С ув. :)
Я считал по другому. Самый дешевый кондей я видел в Эльдораде за 7500 руб. Это был DAEWOO. Брэнд какой-никакой, но раскрученный.
Самая недорогая эЛЖишка около 9000.
За 10000 можно приобрести китайский Панасоник.
За 12000 пожалуйста Митсубиси
А за 14000 я видел ШАРП.
Категория в которую должен попасть нераскрученный отечественный бренд (слово Китай употреблять не будем)...... Я думаю ... до 8000 руб.
А, что касаемо расчетов по накладным расходам. То мое мнение таково: выпускать бюджетный кондиционер в городе с самой высокой оплатой труда, мягко говоря, странновато.
den223 пишет:
отечественный бренд (слово Китай употреблять не будем)
Вы что считаете, что бренд "ЭНЕРГИЯ" - китайский :?:
Цитата
den223 пишет:
выпускать бюджетный кондиционер в городе с самой высокой оплатой труда, мягко говоря, странновато
Можно конечно производить в Китае , но это уже другая история.
Можно также производить где-нибудь в У-ке , наняв при этом "спецов" с улицы, но это не наш подход.
С ув. :)
А это я себе добавил. Я же дилер, причем жадный :evil:
Цитата
vvs пишет:
Вы что считаете, что бренд "ЭНЕРГИЯ" - китайский
Бренд то российский, а комплектующие - китайские!
Я искренне желаю Вам удачи. И уверен, что все получится, потому что:
Цитата
TCC пишет:
я вижу перспективу такого оборудования только в поставках для госструктур. Т.к. российское ... и это в общем-то тоже не плохой рынок.
особенно:
Цитата
vvs пишет:
Рекомендательное Постановление СФ РФ о том, что бюджетным организациям рекомендуется покупать для собственных нужд при наличии российских аналогов преимущественно российский товар
vvs пишет:
КАЖДЫЙ наружный блок подключается к контрольному внутреннему блоку.
КАЖДЫЙ внутренний блок подключается к имитатору наружного блока.
Соединение блоков (по фреону) выполняется, вероятно, с помощью каких-то быстроразъёмных соединений. :?: Эти соединения - такого типа, как на сервисных шлангах или какие другие?
Уважаемый vvs и другие уважаемые форумчане!
Буду признателен за описание этих соединений - фото, эскиз или, хотя бы, словами.
На 2-х и 3-х ходовые краны в начале производственного процесса накручиваются специальные переходники. К переходникам подсоединяются шланги. "Папа" муфты Ганзена - на переходнике, "мама" муфты Ганзена - на шланге.
На фото - пост вакуумирования блока.
С ув. :)
Муфта Ганзена - тоже вариант. Действительно, что может быть "быстроразъёмнее" её?
А какое уплотнение между конусами штатных клапанов и переходниками - металл по металлу или что-нить эластичное?
Предлагаю следующее:
Потерпите до весны. В марте, на выставке "Мир Климата" подойдите к стенду "Энергия Доместик Аплайнсиз". Там будут заводчане - получите ответы на вопросы технико-технологического характера из уст непосредственных производителей.
Не забудьте только поллитра, заводчане знаете ли ... :D
С ув. :)
To LordN
Частично согласен с Вами. Наливать должны продавцы потенциальным покупателям
Однако ув. База хочет получить ответы на конкретные технико-технологические вопросы. Отвечать будут заводчане (не продавцы!), а они без поллитра будут как "партизаны на допросе". :D
С ув. :)
vvs пишет:
Однако ув. База хочет получить ответы на конкретные технико-технологические вопросы.
а откель вы знаете, може База и есть самый что ни на есть раснаипотенциальнейший покупатель? так шта неча нам тут...
заводчан готовьте заранее, но не вусмерть, придём задавать вопросы. ждите. :D
Грамотный менеджемент - это есть что?...
Это есть предвидение возможных плюсов от вероятных затрат. И выбор правильных путей, которые, в свою очередь, приводят к увеличению....
Нада буит прити к сагласаванию, када прихадить вопщем..... :)
в городе Королев Московской области на одном из структурных подразделений ОАО "Ракетно-Космическая Корпорация "Энергия" им. С.П. Королева" 10 июля 2006 года началось серийное производство российских кондиционеров с торговой маркой ЭНЕРГИЯ.
Так вот почему офицерам в Космических войсках перестали жилье давать... :censored
swel пишет:
офицерам в Космических войсках перестали жилье давать
Производство кондиционеров ЭНЕРГИЯ организовано в развитие гражданской продукции РКК Энергия (кухонные процессоры, пылесосы). Ущемления основной продукции, в т.ч. программы "Клиппер", не может быть по определению. А насчет жилья офицерам, то это к новому министру обороны.
С ув. :)
den223 пишет:
Рекомендательное Постановление СФ РФ о том, что бюджетным организациям рекомендуется покупать для собственных нужд при наличии российских аналогов преимущественно российский товар
To FreeWind
К сожалению сейчас вся страна закупает технику по ФЗ № 94.
To База
Удалось ли на выставке проконсультироваться с работниками ЗАО "Энергия Доместик Аплайнсиз" по техническим вопросам?
С ув. :)
:cry: увы, нет. Далеко и дорого. А поллитра до весны не дожила. Типа - испарилась.
Не планируете ли в Киеве на Акватерме выставляться или ещё где-то на территории "незалежной"?