На китайских кондиционерах указывают заведомо завышеные характеристики
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обсуждаем новости и события На китайских кондиционерах указывают заведомо завышеные характеристики

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «На китайских кондиционерах указывают заведомо завышеные характеристики»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 16908Тема: «На китайских кондиционерах указывают заведомо завышеные характеристики, новость от итальянцев» в форуме: Обсуждаем новости и события
#1
Источник: журнал "Холодильная техника" №1-2006 стр.62 www.holodteh.ru(со ссылкой на журнал "Die Kaelte & Klimatechnik").
Согласно результатам испытаний итальянского союза промышленников ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) на этикетках большей части импортируемых из Китая кондиционеров указаны неверные данные по их производительности и энергопотреблению.
Предположив это ещё в 2004 году, специалисты союза проверять различные переносные кондиционеры в своей специализированной лаборатории в г. Amaro. Позаявлению генерального директора ANIE Roberto Taranto испытания проводились для того, чтобы защитить от недобросовестной конкуренции как итальянских производителей кондиционеров, так и конечных потребителей.
Результаты оказались просто ошеломляющими.
Так, производительность большинства проверенных кондиционеров была на 50-80% ниже указанной на фирменной этикетке. Проверялись китайские кондиционеры, которые официально ввозятся в Италию и продаются дистрибьюторами, естественно, не проверяющими их характеристики. Поскольку китайские кондициоеры продают по очень низкой цене, специалисты опасаются, что они могут быть заправлены не тем хладагентом, который указан на этикетке.
В этом случае нарушается действующее в Европе законодательство по охране окружающей среды.
В настоящее время ANIE предлагает дистрибьюторам свою помощь, чтобы исправить это положение.
:sm :eek :sor moral
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#2
Очень интересно,
на самом деле, слухи о таком положении вещей циркулировали :cry:

Однако стремимся обращать внимание на такие обороты как
Цитата
BIOTHERM пишет:
этикетках большей части импортируемых из Китая кондиционеров


Хочется спросить - каких именно ? Это уже вопрос к первоисточнику

Все скептическивышесказанное не относится к уважаемому BIOTHERM и является личным мнением rulez
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
BIOTHERM пишет:
Так, производительность большинства проверенных кондиционеров была на 50-80% ниже указанной на фирменной этикетке.

Ну это перебор.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
BIOTHERM пишет:
проверять различные переносные кондиционеры

Так это касается переносных (т.е. мобильных) кондеев?
А про сплиты надо смотреть производителя и конкретные модели. Все это есть в Евровенте.
А если там нет, то все может быть:
Цитата
BIOTHERM пишет:
производительность большинства проверенных кондиционеров была на 50-80% ниже указанной на фирменной этикетке.

Профиль
E-Mail
#5
Цитата
BIOTHERM пишет:
на этикетках большей части импортируемых из Китая кондиционеров указаны неверные данные по их производительности и энергопотреблению.

Во-первых нужно точно знать, кто эти этикетки наклеил: производитель или тот, кто завозит кондиционеры из Китая.
Во-вторых, согласно международным стандартам (ISO 5151) или например российским (ГОСТ 26963) допустимое превышение паспортных характеристик от фактических составляет четко определенный процент. По холодо/теплопроизводительности разрешено "приукрасить" значения на 8%, по потребляемой мощности и силе тока - на 15%, по воздухопроизводительности - на 20%. Естественно все фактические измерения должны выполняться в калориметрической камере с четко установленными температурно-влажностными условиями как по наружному, так и по внутреннему воздуху. Ограничения установлены также и по расположению калориметрической камеры по отношению к уровню моря. Испытания проводятся по очень четко описанной методике.
В-третьих, в свое время на заводе "Элемаш" проводили калориметрические испытания по единой методике не только своих кондиционеров, но и других производителей (Китай, Корея и др.) Все испытанные кондиционеры при стандартных условиях испытаний показали удовлетворительные результаты.
Может просто кто-то размерность технических параметров на этикетках перепутал, или опечатка, или это маркетинговый ход фирмы ANIE, чтобы привлечь клиентов.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#6
А как насчет превышения производительности на 10-15% японскими брендами в свете международного стандарта (ISO 5151). В погоне за EER они этим грешат, а куда деваться имидж требует быть первым. Официальных данных не будет есно...
Что уж про китайцев говорить... Китайцев конечно надо приучать к порядку. Только вот китайцев в Европе прижать - святое, а компанию А.B или хотя бы С think
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Профиль
E-Mail
#7

Популярная это штука - двойные стандарты.
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
LARRY пишет:
А как насчет превышения производительности на 10-15% японскими брендами в свете международного стандарта (ISO 5151).

Завод "Элемаш".
Калориметрические испытания кондиционера HITACHI RAS-07CH1/RAC-07CHV1.
Условия испытаний:
Охлаждение: внутренний воздух: 27 CDB / 19 CWB
наружный воздух: 35 СDB / 24 CWB
Результатты испытаний холодопроизводительности: 92% от паспортных значений.
Укладывается в допуск по ISO 5151 (8%).
Нагрев: внутренний воздух: 20 СDB / 15 CWB
наружный воздух: 7 СDB / 6 CWB
Результаты испытаний теплопроизводительности: 93% от паспортный значений.
Укладывается в допуск по ISO 5151 (8%).
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
BIOTHERM пишет:
Источник: журнал "Холодильная техника" №1-2006 стр.62 www.holodteh.ru(со ссылкой на журнал "Die Kaelte & Klimatechnik").

1.Я специально поставил ссылку на первое место, чтобы понятен был источник.
2. Для whip

Предположив это ещё в 2004 году, специалисты союза cтали проверять различные переносные кондиционеры в своей специализированной лаборатории в г. Amaro.
Проверять стали с переносных, а закончили сплитами. Мне так думается, если рассуждать логично.

Не пойму только одного: чего на меня спускать всех собак? :sor pray Источник указан-vorverts!
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
BIOTHERM пишет:
Не пойму только одного: чего на меня спускать всех собак?

Уважаемый BIOTHERM!
Никто и не думал поставить под сомнение переданную Вами информацию. Просто я предложил обратиться к более компетентной организации EUROVENT, которая и занимается тем, что проверяет и УДОСТОВЕРЯЕТ характеристики соответствующего оборудования. Кому не лень, может посмотреть все параметры интересующего его оборудования, и, кстати, сравнить с заявленными в каталогах. http://www.eurovent-certification.com...oducts.php

Профиль
E-Mail
#11
Уважаемый BIOTHERM!
Присоединяюсь к последнему высказыванию whip. Извините, если некорретно сделал ссылку. pray

To whip.
Если можно, то чуть поподробней о возможности свободного ознакомления с результатами калориметрических испытаний сплитов различных брендов.
С ув. :)