Настройка ТРВ
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Настройка ТРВ

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Настройка ТРВ»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 37092Тема: «Настройка ТРВ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Уважаемые коллеги! Прошу прощения,если мой вопрос покажется слишком "чайниковым": есть необходимость в точной настройке ТРВ,а практичной пошаговой методики у меня нет. Если кто-то популярно и доходчиво объяснит буду очень признателен. С Уважением tip
С Уважением, tip.
Профиль
E-Mail
#2
Ваш вопрос из любопытства или же есть конкретная проблема с настройкой ТРВ?
Если есть проблема, то насколько большая уверенность, что необходимо заниматься именно настройкой ТРВ?


С уважением, AleXa.


Профиль
E-Mail
#3
Обычно ТРВ приходят с завода уже отрегулированными.
Но если есть необходимость регулировки, то она выполняется по перегреву.
Если брать для примера ТРВ Danfoss : при вращении регулировочного винта
по часовой стрелке - перегрев повышается, если против часовой - понижается.
Попробуйте для начала почитать литературу например "Пособие для ремонтника" http://www.avisanco.ru/index_lit_contents_pdr.htm
Удачи.
C Уважением AVN
Профиль
E-Mail
#4
При настройке ТРВ, главное не закрутить его "наглухо". Т.е. после остановки компрессора давление до ТРВ и после должны сравняться примерно за три минуты, при этом разность должна установиться не более 2-3бар! В противном случае компрессор запустится не сможет и через какое-то время сгорит!

А настраивается ТРВ довольно просто. Нужно крутить регулировочный винт. По часовой стрелке - пререкрывается подача хладагента, против часовой - открывается.
Сначала открываете ТРВ так, чтоб температуры по манометру! и термометру! сравнялись, если этого не присходит и при полностью открытом ТРВ - мало газа в системе.
Измерять давление и температуру нужно на выходе из испарителя, желательно после и как можно ближе к термобалончику ТРВ. После того, как это сделали, закрываете ТРВ до тех пор, пока температура по манометру не станет меньше! температуры по термометру (когда это происходит - значит начался перегрев и на выходе из испарителя вся жидкость уже испарилась, остался только газ) и не войдет в нужное значение (Для R22 установившаяся температура/давление ~+5,+7гр.Ц./3,5-5бар или где-то рядом).

Важно: после регулировки нужно убедится что давление и температура не "болтаются" в больших пределах и при неизменной и при изменении температуры воздуха в помещении, если это происходит - продолжайте настраивать!
И еще, крутить регулировочный винт нужно осторожно, помаленьку, помните, что параметры устанавливаются не сразу, время установления десятки секунд - минуты.

Ну, дерзайте!

С уважением, LordN.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Забыл добавить: все время следите за током компрессора - он не должен быть больше и много меньше номинала.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
LordN,
Здравсвтуйте! Скажите, почему компрессор сгорит в случае перекрытия ТРВ наглухо, если он должен быть оборудован реле низкого давления?
Отредактировано: Петр Мухин 21-11-2021 20:27
Профиль
E-Mail
#7
А кто вам сказал, что компрессор кому-то что-то должен? Его задача качать газ и все.