den223 "Коллеги!
Установил компрессор скролл 36 кБТЕ однофазный. Модель не помню, точно САНИО-китаец (предположительно ставится на заводе GREE).
Запустил в мастерской, все - ОК!
Монтажники установили и сказали, что компрессор не запустился.
Тут вспомнил, что в коробке с компрессором лежало реле ( на фото). Реле подразумевает отключение стартовой обмотки (как в бытовых холодильниках).
Я что поставил компрессор с отключаемой стартовой обмоткой?"
Почти угадал, но скорее это реле для софт старта, думаю оно должно подключать на короткое время к рабочему конденсатору дополнительный обычно 100 uF в момент пуска с последующим отключением до следующего старта это помогает старту при пониженном напряжении, либо просто реле идёт в комплекте с компрессором для конкретной модели нар.бл. подразумевая замену комплектом ,но честно не особо мощным выглядит да ещё под РП-М разъемы по этому нормальный пускатель под отвёртку думаю будет надёжнее