Компрессор SCROLL с отключаемой стартовой обмоткой???
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Компрессор SCROLL с отключаемой стартовой обмоткой???

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Компрессор SCROLL с отключаемой стартовой обмоткой???»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5517Тема: «Компрессор SCROLL с отключаемой стартовой обмоткой???» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Коллеги!
Установил компрессор скролл 36 кБТЕ однофазный. Модель не помню, точно САНИО-китаец (предположительно ставится на заводе GREE).
Запустил в мастерской, все - ОК!
Монтажники установили и сказали, что компрессор не запустился.
Тут вспомнил, что в коробке с компрессором лежало реле ( на фото). Реле подразумевает отключение стартовой обмотки (как в бытовых холодильниках).
Я что поставил компрессор с отключаемой стартовой обмоткой?
Рисунок
IMG_5113.JPG (108,67 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
Денис, а по маркировке компрессора найти мануал - религия не позволяет?
Так сегодня только четверг, а не пятница - для мусульман, не суббота - для иудеев и не воскресенье - для православных. смех
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
den223,

Стартовый ток около 100А у такого компрессора.
Я бы электропитание проверил для начала.

А почему "умер" старый компрессор точно известно?
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#4
А, может, лучше посмотреть схему наружного блока?
Там должно быть все нарисовано.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Сергей, издеваешься?
Если бы у меня была инфа, вопросов бы не было!
Прежний компрессор живой, выгорели клеммы.

По другому вопрос задам:
Кто-нибудь сталкивался с такими компрессорами? Они вообще в кондиционерах бывают?

Чем чревато то что вместо реле я поставил обычный пусковой конденсатор?
Профиль
E-Mail
#6
Конечно издеваюсь.
Где модель кондиционера?
Где модель компрессора?

Судя по скудным данным, приведенным тобой - R22, потребляемая 4НР или 3,0 кВт и дальше из таблицы:
Единственное, что есть у Sanyo по подключению однофазников - на рисунке.
Отредактировано: SSA 29-11-2019 11:08
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Я тоже не нашел таких компрессоров у САНИО. Да и фик с ним!
Вопрос по электротехнике:
Чем чревато то, что вместо реле я поставил обычный пусковой конденсатор?
Профиль
E-Mail
#8
какое нах реле? ты схему видел?
Как на ВСЕХ однофазных компрессорах - рабочая и дополнительная, она же фазосдвигающая обмотки.
Для того, чтобы двигло норм крутился, необходимо 2 обмотки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Я б вопроса не задал, если бы в коробке с горшком эта релюха не валялась!
Профиль
E-Mail
#10
den223 "Коллеги!
Установил компрессор скролл 36 кБТЕ однофазный. Модель не помню, точно САНИО-китаец (предположительно ставится на заводе GREE).
Запустил в мастерской, все - ОК!
Монтажники установили и сказали, что компрессор не запустился.
Тут вспомнил, что в коробке с компрессором лежало реле ( на фото). Реле подразумевает отключение стартовой обмотки (как в бытовых холодильниках).
Я что поставил компрессор с отключаемой стартовой обмоткой?"

Почти угадал, но скорее это реле для софт старта, думаю оно должно подключать на короткое время к рабочему конденсатору дополнительный обычно 100 uF в момент пуска с последующим отключением до следующего старта это помогает старту при пониженном напряжении, либо просто реле идёт в комплекте с компрессором для конкретной модели нар.бл. подразумевая замену комплектом ,но честно не особо мощным выглядит да ещё под РП-М разъемы по этому нормальный пускатель под отвёртку думаю будет надёжнее think
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#11
Есть ссылка на мануал? Или выложи схему.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
реле отключения стартового конденсатора может.
Профиль
E-Mail
#13
Спасибо, всем за участие! О результатах сообщу видимо только летом)))