Поломка платы Daikin FDXS25CAVMB
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Поломка платы Daikin FDXS25CAVMB

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Поломка платы Daikin FDXS25CAVMB»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7226Тема: «Поломка платы Daikin FDXS25CAVMB» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте коллеги!При переносе "глаза" кондиционера очевидно не сняли питание и была перекушена десятижилка на горячую.На печатке присутствуют напряжения +5 и+12В .Светодиод молчит.Чем может быть чревата такая поломка?По рисунку печатки должны вылететь ключи,звонил тестером контроллер,вывод 33,34,35 накоротко с землей,вывод 6 завязан с светодиодом.Контроллер труп?Где копать ?Может кто сталкивался с такой проблемой?Заранее благодарю!!!
Профиль
E-Mail
#2
Аналогичный случай был пару лет назад.
Из 10 плат починил 6.
4 шт - проц дохлый.
Профиль
E-Mail
#3
Вот и у меня вроде две ожили,одна с U4, вторая с С4,надо лепить во внутряшки,покажет.А на третьей A1,четвертая труп полный((Запчастей кроме готовых плат я понимаю супер Daikin не предоставит Tur
Отредактировано: Lusnik0ff 26-10-2017 10:21
Профиль
E-Mail
#4
"четвертая - труп полный"

Есть идея по реанимации трупа.
У меня вроде бы, случайно, получилось оживить процессор от внутрянки FDXS25EAVMB.

Cпалили точно так же - кусанием провода ПДУ под напряжением.

Позже отчитаюсь.
Отредактировано: Тетраэдр 07-12-2017 00:16
Профиль
E-Mail
#5
Ув. Тетраэдр! Датчик наружной температуры на DAIKIN ATYN60LV1 (обычный ОН/ОФФ) какого номинала? Обманку сделать надо!!
Профиль
E-Mail
#6
Денис, ты, как будто, вчера кондиционированием начал заниматься...)))
Это ж маркировка внутреннего блока.
Наружка ARYN60LV1.
R25°C=10kΩ B=3 950

P.S. А я б монтажников отодрал за не проложенный предварительно кабель...)))
Отредактировано: SSA 29-12-2017 12:41
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо, Сергей!
Это я тупанул. Там сервак, думал что датчик только на "тепло" задействован. Кстати последние китаезы этот датчик вапще не видят. Для меня загадка - нахрена вообще ставят)))