Осушитель воздуха EURONORD PoolMaster 90
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Осушитель воздуха EURONORD PoolMaster 90

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Осушитель воздуха EURONORD PoolMaster 90»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7186Тема: «Осушитель воздуха EURONORD PoolMaster 90» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Добрый день!
Помогите пожалуйста побороть осушитель воздуха.
Осушитель воздуха для бассейнов EURONORD PoolMaster 90

Перестал осушать. Вероятно была утечка фреона через заправочный штуцер.
Под ним все было в масле.

Сейчас:
Компрессор работает, заправлен по весам 900 гр фреона R407 + масло 50 гр.
рабочее давление 3,9. температура после компрессора +42, на входе в компрессор +11.
температура на калачах испарителя от +4 до +6 гр. на ламелях испарителя +7 +9 гр (при разобранном корпусе, когда вентилятор не продувает испаритель) датчик влажности на дисплее показывает +80% при включении, а потом поднимается до 92-94% и держится
так.

при разобранном корпусе на калачах испарителя сразу образуется конденсат. а на испарителе сухо

после часа работы набирается грамм 30 конденсата в поддоне.
температура в помещении +22 гр. влажность до 90 %.

Куда дальше смотреть?
Может компрессор менять? Осушитель работает 4 года.
Профиль
E-Mail
#2
В техничке указана масса фреона 1250гр
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо за быстрый ответ.
1.25 кг это для 120-й модели.
Для 90-й - 0.9 кг. На шильдике написанно 900 гр.
Хотя первый раз ошибся и заправил 1.25 кг - результат тот же.
Профиль
E-Mail
#4
Не договариваете. При таких данных об испарителе конденсат будет на первых трех калачах секции. Но я за недостаточную заправку.
Профиль
E-Mail
#5
[COLOR=#990033]
Цитата
ovik пишет:
когда вентилятор не продувает испаритель)

Цитата
ovik пишет:
на калачах испарителя сразу образуется конденсат. а на испарителе сухо


значит когда продувает не образуется
Мало фреона поступает в испаритель
например забит фильтр, капилярка
мало фреона в системе из-за недозаправки, утечки
Профиль
E-Mail
#6
Раз на калачах есть, а на теплообменнике нет, значит они покрыты дрянью, прочистите
Вот, у меня такое было, хотел фото прикрепить, но сайт чего-то тормозит, постоянно 502 ошибка выскакивает