День добрый, в общем ситуевина такая: все включается, компрессор нагнетает и примерно за 1-2 минуты давление уходит в небытие примерно до 28 атм. (температура конденсации 68 градусов при этом давлении) и он отключается (как я полагаю по высокому давлению), падает примерно до 14-15 он включается снова и цикл повторяется. После 3-5 раз он вырубается и курит, на панельке ошибка Е4 (перегрузка компрессора). На низком давлении во время работы компрессора давление примерно 4,6-4,8 (температура кипения 4-5 градусов). Подсоветуйте если можете пожалуйста в какую сторону копать, это что-то с контуром или все таки надо с компрессором разбираться или может еще что-то)))
Наружный блок - возможно (на вид конечно грязный), перезаправка - немного стравливал (по шильдику заправка 5кг) 100-200гр, вентилятор - включается вместе с компрессором, он подключен к регулятору давления конденсации, оттуда фишку снимал, кидал фазу и он вроде также вращается, конденсат в контуре - возможно, фреон R22
Матвея надо уметь мыть. Просто так его керхером не пробьешь. Конденсатор трехслойный.Слои после поворота сцеплены не хомутами (как например в старых электрах), а общей пластиной. Вот ее надо аккуратно между калачами распилить болгаркой. Раздвинуть слои конденсатора , вынуть оттуда два одеяла, промыть, и высокое давление придет в норму. :D
Для меня это не было настолько очевидно, потому что как я полагаю при грязном конденсаторе перепад температур на входе и на выходе из конденсатора (по воздуху) должен быть меньше нормы, а это отследить было трудно т.к. давление быстро уходило на максимум и я думал что не может из-за грязного конденсатора так нагнетать давление