Кондиционер LG B48LH
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Кондиционер LG B48LH

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер LG B48LH»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3149Тема: «Кондиционер LG B48LH, не запускается компрессор внешнего блока» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
LG B48LH. Не запускается компрессор. Нет сигнала от внутр. блока на включение компрессора и вентиляторов. Питание в норме. Вентилятор внутр. блока запускается. на пульте ошибок нет. Переставлял плату внутр. блока на другой кондер, все работает. Какие значения сопротивлений должны быть на термисторах внутр. блока? На рабочем кондере (куда плату переставлял) сопротивление 6,0 - 6,5 кОМ и 10,0 - 10,5 кОм. на этом - 4,0 - 4,5 кОм и 7,0 - 7,5 кОм соответственно. Дело в термисторах или еще какие-нибудь варианты есть?
Профиль
E-Mail
#2
Напряжение по меряйте на датчиках.
Профиль
E-Mail
#3
На пульте справа снизу при запуске наружного блока высвечивается надпись "outdoor". Если запуска нет. Проблема в плате или межблочке
Проверить датчики можно с пульта. Значок с домиком показывает реальную температуру воздушного датчика.