Коды ошибок Akai RAS-240AH
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Коды ошибок Akai RAS-240AH

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Коды ошибок Akai RAS-240AH»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4325Тема: «Коды ошибок Akai RAS-240AH, мигает 4 раза» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Кондиционер старенький, через 5-7 минут работы отключается и мигает 4 раза. Коды ошибок на Akai немогу найти. Датчики прозванивал на изменение температуры - сопротивление.
Профиль
E-Mail
#2
Датчеги если оборваны , он в ошибку встанет сразу . Смотрите какое устройство вас шлет полем . Вы сами себе уже подсказали , работает 5-7 минут . Лооооогика , обыкновенная лоооооогика . Копайте .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Все таки оказался это датчик испарителя. Сопротивление датчика менялось с изменением температуры, но было занижено на 2кОм.