Бодрого времени суток, коллеги! Давно я тут не отмечался, так как загадок и задач достойных публичного обсуждения не было, а на те вопросы, что появлялись здесь отвечали завсегдатаи сообщества.
Но не так давно подвернулся мне интересный случай, который, кстати еще не разрешен до конца. Но решение вроде бы есть.
Итак. Имеем чиллер Clivet WDH SL3 220.2. Новый. После запуска хладоцентра на втором контуре стали наблюдатся автоколебания с положительной динамикой, т.е. через какое-то время контур стабильно уходил в вакуум. Чиллер естесственно встает по аварии. По заправке все ровно - проверено. Автоматика в норме. Фильтр - чистый, дельта ок. 0.5К.
Прихват -- термин в среде холодильщиков, означающий замерзание влаги в дросселе( в вашем случае в ТРВ).В режимах кондиционирования встречается гораздо реже.
Если машина идет на вакуум, значит где-то нет прохода. Часто это место определяется по резкому перепаду температур. Когда запор локализован, разбираешься из-за чего: механика, электрика, вода, мусор и т.д.
Коллеги, извините, за долгое молчание. У нас сейчас выставка - времени патологически нет.
По теме:
Константин, в стартпосте я указал, что решение мной найдено. Так что, боюсь, для Вас, коллега, здесь у меня ничего нет.
Зован, про такой термин ни разу не слышал, но не суть. В данном случае, ТРВ запирается, как раз из-за положительных автоколебаний. Амплитуда скачков давления/ПГ/ПО нарастает до полного перекрытия клапана. Всю эту красоту можно отлично видеть на дисплее контроллера.
Насосы на WDH серии внешние. Температуры:
на входе в конденсатор - 48С
на выходе 50С
на входе в испаритель - 4-5С
на выходе - 1С
Уставка по выходящей воде (в системе гликоль) 0,5С.