MHI SRK25ZG-S внутренний вентилятор всегда на больших оборотах
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти MHI SRK25ZG-S внутренний вентилятор всегда на больших оборотах

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MHI SRK25ZG-S внутренний вентилятор всегда на больших оборотах»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9523Тема: «MHI SRK25ZG-S внутренний вентилятор всегда на больших оборотах» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
подскажите - может кто сталкивался
при переключении режимов с пульта скорость внутреннего вентилятора не меняется

проверял пайки на плате относящиеся к вентилятору - вроде все цело - но пропаял хорошенько ля уверенности ;)

иногда начинает работать нормально - в соответствии с выбранной скоростью

если тестером смотреть напряжения на управлении вентилятором - то когда все работает - оно меняется - когда перестает регулироваться скорость - напряжение (соответственно ) не меняестя
как буд-то проц перестает управлять вентилятором

еще иногда вроде бы бывает глюк - при нажатии кнопки на пульте , кондиционер пикает - но команду не выполнят (батарейки в пульте поменял)

может у кого принципиальная схема внутреннего блока есть ?

заранее спасибо !!!


кстати - он у меня с покупки пищащим был - пищл двигатель вентилятора внутреннего блока (вот ведь)
вроде вылечилось (заметно умеьшилось) заменой внутря него подшипников
Профиль
E-Mail
#2
когда менял подшипники датчик холла повредил. Теперь меняй движок
Профиль
E-Mail
#3
да вроде не ломал ничего
к тому же на ножке контроля скорости присутствует напряжение - которое меняется при изменении скорости движка - тип работает обратная связь - но поскольку плавающий глюк - трудно проверить - попробую
Профиль
E-Mail
#4
к тому же - менял давно , глюк появился недавно
да и по конструкции - датчик холла там вроде не то чтоб как то легколомально стоит - разве что пайка плохая

еслиб убедиться что это он - то чего менять движок - можно уж датчик поменять - а то в родных движках у них чето подшипники наудачу (то свистят , то не свистят)

а движок уж не так долго разбирать , дольше вытаскивать
Профиль
E-Mail
#5
бывает холл сам по себе дохнет
Профиль
E-Mail
#6
хмм, ну если он сам по себе дохнет - значит и сам по себе может начинать и переставать глючить
спасиб - попробую проверить
какойто неудачный у них двигатель - или я не видел худших вариантов (у меня нет большой базы ремонта )
а навскидку не в курсе какой там датчик по марке - чтоб два раза не разбирать

спасибо большое заранее !!!
Профиль
E-Mail
#7
Если датчик сдох, то блок через 30 секунд выпадет в ошибку "Неисправность вентилятора" и ничего крутиться не будет.
Для начала надо оптосимистор перекинуть на заведомо исправный.
Рисунок
Профиль
E-Mail
#8
хмм
а там же не оптосимимсторы а просто оптроны
там движок с управлением по постоянке

а работать на повшенных оборотах может хоть всю ночь -
но при заходе в сервисный режим выдает ошибку облоротов двигателя внутреннего вентилятора
Профиль
E-Mail
#9
Меняй движок.
Сдох драйвер.

А еще лучше, выкинуть драйвер и установить новую микросхему cнаружи вентилятора, без датчиков холла.
пример -
ME
OUTDOR UNIT:
MUZ-FD25VA.
Какая микросхема используется тут?

От вентилятора останутся только 3 провода и коробочка с драйвером.
Отредактировано: Тетраэдр 10-10-2014 23:57
Профиль
E-Mail
#10
в этом движке микруха ECN30204
Профиль
E-Mail
#11
Поменять датчики Холла, а потом ECN30204 или наоборот.
В любом случае временные затраты на сборку-разборку движка, внутр. блока не оправдывают себя.

Лучше сменить движок или доработать его внешним драйвером.

Кстати.
Какое напряжение управления идет на движок?
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=44439
Отредактировано: Тетраэдр 12-10-2014 22:30
Профиль
E-Mail
#12
ТС, а Вы, часом, не на холод его юзаете при градусах так +10*С? 8)
"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave