MHI SRK20ZJ-S - инверторный.
Cлабое вращение вентилятора (FAN MOTOR DC) внутр. блока.
Питание:
+300V есть, пульсаций не смотрел!
+15V есть, пульсаций не смотрел!
Управление:
+2.5V - мин. скорость
+2.8V - макс. скорость
Перепад по воздуху на испарителе при макс. скорости:
Tвх=+25С
Твых=+6С
Итого дельта=19С
На всасе давление 7 Бар было, после дозаправки 0.5 кг
стало 9 Бар. при Т ул.= +28С.
Выбег колеса внутрянки маловат, грибами заросла за 5 лет.
Понятное дело, что чистить колесо надо.
Из практики.
Вентиляторы в этой модели гнилые, часто пробиваются ключи по +300V. Чтобы драйвер так засаживал цепь управления - это впервые. Вынесен приговор - вентилятор дохлый.
Понятное дело, что три батарейки расставят все по своим местам.
Батареек под рукой не было, доверился статистике.
Сбивает с толку низкое напряжение управления +2.8V вентилятора. Его дает проц.
P.S.
Отсутствует земля на наружке.
Если взяться за балкон и корпус внешнего блока, то дергает не слабо.
Неужели дохлая плата внутрянки - ?
Отредактировано: Тетраэдр 04-08-2014 23:32