Mitsubishi Heavy 20 сплит, настенник - нет управления с ИК ПДУ
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Mitsubishi Heavy 20 сплит, настенник - нет управления с ИК ПДУ

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Heavy 20 сплит, настенник - нет управления с ИК ПДУ»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7175Тема: «Mitsubishi Heavy 20 сплит, настенник - нет управления с ИК ПДУ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Пульт исправен, проверен на другом кондиционере.
Фотоприемник исправен - видно осцилом
Питание +5В чистое, без волос.
Сигнал от фотоприемника доходит до ноги проца.
Парой дипов на плате внутрянки перебрал 4 варианта - не помогло.

Кондиционер вкл/выкл и работает нормально на охлаждение, если его вкл/выкл сервисной кнопкой на панели настенного блока.
http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg...d3eaef1844

http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg...5b7fe7b3de

http://radikal.ru/Img/ShowUploadedImg...b9d3172427

Проц, память - ?
Донор отсутствует.

Куплю донора или плату.
Профиль
E-Mail
#2
ну плата то от электрика, а не от хеви, попробуй пульт поменять. Переключатели для выбора типа блока и рестарт
Отредактировано: 2703 20-07-2014 00:59
Профиль
E-Mail
#3
Да точно плата от ME, пультом от MHI её можно запустить только путём шамаских заклинаний и чёрной магии ;) так для справки чтобы не было таких недоразумений в других странах MHI имеет другое торговое название Beaver и спутать его с ME сложно :)
Рисунок
remote02.jpg (64,35 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: valve 20-07-2014 01:47
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#4
Мужики , там раньше все работало ОКЭ ... Не думаю , что сменой пульта мона будет все исправить .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
На объекте я не был, мне принесли только плату и ПДУ.

Со слов клиента.
Пульт от данного блока нормально управляет инверторным кондиционером в другой комнате.

Пульт от инверторного кондиционера из другой комнаты данным кондиционером не управляет.

На данной плате управления есть две оптопары, одна принимает сигнал с наружки, другая отправляет сигнал на наружку.

Со слов клиента на наружке нет платы управления, только реле.
Этого не может быть!
Сигналы с оптопар внутрянки должны обмениваться инфой с оптопарами в наружке.
Точная модель кондиционера неизвестна.
Профиль
E-Mail
#6
2703
ну плата то от электрика, а не от хеви, попробуй пульт поменять.

Очень похоже на истину - это ME!

ПДУ мне принесли очень похожий на ПДУ от MHI SRK40HG!
И плату я такую увидел впервые, не было у MHI таких плат.
И конфигурация фотоприемника и панели управления не знакома.

Офисный планктон тасонул пульты MHI - ME, а сервисники ищут черную кошку в темной комнате.
Отредактировано: Тетраэдр 21-07-2014 00:30
Профиль
E-Mail
#7
"Со слов клиента на наружке нет платы управления, только реле.
Этого не может быть!
Сигналы с оптопар внутрянки должны обмениваться инфой с оптопарами в наружке.
Точная модель кондиционера неизвестна."

Cпокойно у ME внутрянки универсальные либо только холод без платы только релюшка 12 V стоит в нар.бл. либо тепло холод с наружной платой и связью так что так и есть ;)
Тетраэдр у мну такая чуйка шо вы ни одной платы ME ещё не видели они давно такие даже старые вы внимательно посмотрите топологию и всё вкурите.... :)
Отредактировано: valve 21-07-2014 22:48
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#8
Офисный планктон тасонул пульты MHI - ME, а сервисники ищут черную кошку в темной комнате.
Мои сразу на пульт смотрят, а то бывает что и на тепло летом работает, а народ жалуется что кондер не работает.http://www.aircon.ru/bitrix/images/forum/smile/icon_biggrin.gif
Профиль
E-Mail
#9
valve, 2703 большое спасибо за правильный пинок.

Клиент подтвердил правильность предположения.

Родной пульт ME нормально управляет кондиционером ME.
Пульт MHI нормально управляет MHI.
Пульты не взаимозаменяемые.