В общем есть наружники panasonic YL24HBE5. Методом диагности было выявлено, что у двоих на клапанах ТРВ навернулись катушки. По какой причине причине это произошло непонятно. Маркировки катушек: fujikoki 3K06S MS-3R. Кто может помочь в приобретении таких катушек в количестве 3 шт. И надо ешё один клапан ТРВ (родной). Он и его маркировка на фото. Просто какой то умелец, ранее решив, что умер именно клапан, заменил его не родным. По этой причине кондиционер работает более чем странно, в отличии от других. Надеюсь всё описал как надо. ;)
Катушек для YL24HBE5 нет в наличии ни на складе панасоника примерный срок поставки 01.08.14, ни у меня, саму бошку EXP.VALVE можно сделать под заказ в Москве в течении 2 недель :)
Стесняюсь спросить.
" Методом диагности было выявлено, что у двоих на клапанах ТРВ навернулись катушки..."
Это как...
Расплавились, что ли?
Как обмотки звонятся?
Из практики.
Выход из строя обмотки EEV - чрезвычайно редкое явление.
Гораздо чаще драйвер пробивается либо игла клапана клинит от мусора.
Тетраэдр написал: Стесняюсь спросить.
" Методом диагности было выявлено, что у двоих на клапанах ТРВ навернулись катушки..."
Это как...
Расплавились, что ли?
Как обмотки звонятся?