Discharge temperature abnormal ASHA12LCC fuji-general invertor
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Discharge temperature abnormal ASHA12LCC fuji-general invertor

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Discharge temperature abnormal ASHA12LCC fuji-general invertor»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8944Тема: «Discharge temperature abnormal ASHA12LCC fuji-general invertor, Не могу найти, какое сопротивление у термистора» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Есть инвертор ASHA12LCC. На внутрянке мигает 7 раз operation и 2 раза timer. Не запускается наружка. Нашёл по мануалу, что это Discharge temperature abnormal.

Дальше по мануалу нахожу - DISCHARGE TEMPERATURE THERMISTOR на внешнем блоке.

Померил - около 8 кОм. Померил другие термисторы - один 4кОм с копейками, другой 44 кОм.

Проблема в том, что я не могу найти на сколько там должен термистор стоять.. и в нем ли вообще дело. Кстати давление в кондее 16 бар (не включается, но все равно померил) . (r410а)

Вот кусок схемы с термисторами.
PIPE TEMP.THERMISTOR - около 4 кОм
DISCHARGE TEMP.THERMISTOR - около 8 кОм
OUTDOOR TEMP.THERMISTOR - около 44 кОм
Отредактировано: zekos 03-06-2014 23:13
Профиль
E-Mail
#2
Сопротивление:
Рисунок
.jpg (443,5 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#3
mpi896. спасибо за наводку. надеюсь, что дело в термисторе. я хотя бы понимаю логику. он включается, смотрит, что температура на трубке нагнетения( ошибаюсь?) высокая и не дает включится.

Надеюсь дело в термисторе 100%. Осталось его найти. У нас походу дефицит с 50кОм термисторами.

Как поменяю отпишусь.

p.s. нашёл документ с примерно такой же таблицей.(только не для моего кондиционера) скрин:
Рисунок
ter.jpg (158,89 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: zekos 05-06-2014 03:08
Профиль
E-Mail
#4
Вот ваша таблица:
Рисунок
.jpg (100,84 КБ) [ Скачать ]
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#5
Расшифровка вашей ошибки такая:
Условия срабатывания ошибки: Когда температура нагнетательной трубы превысит 115 градусов.
При ее обнаружении 2 раза в течении 24 часа компрессор останавливается.

Поэтому копайте в сторону проблем с фреоном, конденсатором, вентилятором, эл.клапана и наконец закрытых портов а не ищите датчик.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#6
Угадаю с одной ноты!
Частичная утечка фреона.
Продам термодатчик.
Починю не дорого.
Отредактировано: Тетраэдр 05-06-2014 15:45
Профиль
E-Mail
#7
Я правильно понял, что для сброса ошибки достаточно вынуть кондей из розетки? И потом запустить и смотреть на давление и тд.
Профиль
E-Mail
#8
Позвонил заку, ему уже другие отремонтили(дозаправили)... притом это было поза-поза вчера. Ну что нельзя было позвонить и сказать, что уже отремонтил и всё.. А я тут гоняюсь, датчик ищу через знакомых, друзей.. убил не так уж и мало времени. Не понимаю такого отношения.. Вопрос

Всем спасибо. впредь буду записывать какая ошибка, а потом выдергивать из розетки. С таким ещё не сталкивался, но хоть какой-то опыт я здесь получил..


Zuk а вы расшифровки этих ошибок где нашли? они в открытом доступе? я конечно, не весь инет прошерстил, но искал очень долго и не нашёл.
Профиль
E-Mail
#9
Дозаправка - необходимое, но не достаточное условие нормальной работы кондиционера.
Найти и устранить утечку - вот главная задача.
Профиль
E-Mail
#10
Ну это само собой. Не вижу смысла каждый год дозаправлять. Только проблематично утечки искать без течеискателя.. Уже начинаю откладывать на него.

А кстати про тех ремонтников. Утечку они не устранили, договорились с ним на осень.
Профиль
E-Mail
#11
Это не ремонтники, а заправщики-фреоноливы.
Рванул 5 тыр и в кусты.
Никаких гарантий и обязательств.
Профиль
E-Mail
#12
Нет, в закрытом если вы не являетесь дилером данного бренда.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.