Проблема с Haier HSU-09HMB03/R2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема с Haier HSU-09HMB03/R2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с Haier HSU-09HMB03/R2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7567Тема: «Проблема с Haier HSU-09HMB03/R2» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток, проблема такая: сплит система после включения работает минут 10-15, охлаждает хорошо, потом компрессор отключается, а на внутреннем блоке лампочка работы компрессора не гаснет, но время от времени, примерно раз в три минуты компрессор снова пытается запустится это длится около 2 секунд, но ему не удается. Помогает только полностью выключить кондиционер, и через час, может 2 он снова заработает - такова ситуация на сегодняшний день.
В прошлом году, он включался, работал может час, до того как выключится по датчику температуры внутреннего блока, т.е. охладил до нужной температуры, выключился, но потом опять не включался, хоть и пытался, пока его не выключишь полностью на часик, тогда вызывал ремонтника, он поменял конденсатор - сказал что проблема в нем, поставил большей емкости, после этого он начал работать дольше чем было, но все равно проблема возникала, ремонтник сказал что не знает в чем дело и ушел. В чем может быть проблема?

P.s. Когда устанавливали кондиционер в 2012 году по акции одной крупной торговой сети бесплатная установка, вакуумирование не проводилось, они просто подключили и все, после установки он проработал месяца 2 нормально, потом начала возникать вот эта проблемка, тогда редко, а сейчас уже работать нормально не может.

P.s.s. Товарищ который менял конденсатор в 2013 году сказал что перезаправлять не надо, температура на выходе внутреннего блока около +9 это нормально.
Профиль
E-Mail
#2
Подобное наблюдал на 24 -ой Харе. Оказалось межвитковый пробой на пусковой обмотке, который проявлял себя именно на горячем компрессоре.Короче кирдык компрессору. Причина: влага в контуре -- кислое масло-- разъедание лакового покрытия обмоток + омеднение внутренних деталей компрессора.

Но для начала обязательно проверить емкость фазосдвигающего конденсатора ( в соответствии с заводским) и кликсон (теплушка на компрессоре)
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#3
Да и надеюсь , что наружный блок чистый и вентилятор в нем работает?
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#4
на лицо срабатывание теплового реле. Ищите причину в наружном блоке
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
наружный блок чистый и вентилятор в нем работает?

Да, и радиатор чуть теплый во время работы. Емкость конденсатора в норме.
Отредактировано: evgenii0494 12-05-2014 21:28
Профиль
E-Mail
#6
Надо замерить рабочий ток компрессора. При витковом он будет больше номинала. Провести тест на кислотность .
Профиль
E-Mail
#7
была давно такая проблема на Харьке и менно на 9 -ке . Только начиналась по другому . Сначала трабл был при работе на тепло , потом стало и при работе на холод . Плату поменяли и все прошло . Но .. все равно .. наблюдать надо и обмотки смотреть и токи наблюдать. главное смотреть температуру башки и других месть .
Была эта хрень в 10 - ом году . Как то так .. илит в 9-ом .. Не помню точно , старый становлюсь , склероз .. знаете ли ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Если проблема во внутрянке, тогда должно пропадать наряжение на компрессоре (возможно кратковременно) , проманиторить несложно хошь лампочкой , хошь тестором.Клемы (скорее всего)
1 и 2.
Делай, что должно, и будь, что будет.
Профиль
E-Mail
#9
Запусти внутрянку , что бы работала и подай питание на клемы крыльчатки и компрессора . 220 .. и все . Если компрессору писда , то тепловое реле само отщелкнится . В крайнем случае кабель от вилки пропусти через автомат 20-25 ампер .Токи возрастут , он отщелкнется ... там даже на 16 а с жопой хватит ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
по акции одной крупной торговой сети бесплатная установка, вакуумирование не проводилось, они просто подключили и все, после установки он проработал месяца 2 нормально, потом начала возникать вот эта проблемка
вызывал ремонтника, он поменял конденсатор ... большей емкости
Походу все и так понятна. Пока работает тренируйтесь, опыт дело наживное. Ну и готовьте уже компрессор.