Позвонил клиент, ему смонтировали сплит, но подключить не смогли.
Имеется 2 блока Trane. MWW512 - внутренний, twk509 - внешний. На одном 6 концов по питанию, на другом 5.
В гугле искал, инфу нашёл только не технического характера.
[Пришлось вентилятор на компрессор подцепить.]
По какой причине?
Там маркировка концов разная по цифрам. и на внутреннем блоке не было прямых обозначений. Нашёл подключил, а он не крутится. Промерил, напруги нету. Пришлось на компрессор кинуть. В принципе плохо ничего не будет? Тут же нет никакой регулировки оборотов и тд.
Но что-то подсказывает мне, что история ещё не закончена, монтажники сказали заку, что свакумировали. А как мы пришли, померили, оказалось норм атмосферное давление. Свакумировали, вакум начал потихоньку сходить.. с -0.98 до -0.93 бар минут за 10. Просто не знаю, дело в китайском цифровом манометре( купил на али за 4к, использовал 1-й раз), или утечка. потом заправили, все работает.. посмотрим..
История с этим кондюком, как я и предполагал, ещё не закончена. Заезжал на днях к заку, хотел ему пульт подогнать( у него нет пульта от его кондюка). А он сходу говорит - мол не холодит. Давление в 0 упало... Начал искать течь, так место где соединяются блоки( наружка и внутр) не на вальцовке а на пайке. Так это поидее же лучше. Но оказалось не всегда. Сифонит в месте пайки.. пускай теперь монтажники разбираются.
А по поводу пульта - купил. название модели вроде k-1000 универсал. не подошёл. 0 эмоций. какой бы пульт взять? оригинал врядли найдёшь да и дорого. желательно с возможностью покупки на aliexpress или ebay
Уважаемый , вот тебе правило номер рассс , буш его соблюдать , по меньше будет жжения ниже поясницы - НЕ ИКОНОМЬ ДЕНЬГИ ЗАКАЗЧИКА .. НИКОГДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maleyev72, а пульт то походу подойдёт. облажался я. думал он сигналы передает сразу для всех моделей, а там надо перебирать профили. попробовал на кентатсу - заработал 100 какой-то.