При включении горят все индикаторы (аларм, фан, таймер, оперейшн, ссегментный индикатор 00), на настенном пульте управления постоянно горит красный индикатор включения.
В чем может быть проблема?
Вентилятор внутреннего блока исправен. При перезапуске автоматом, иногда включается вентилятор кассетного блока и продолжает работать, а иногда не запускается. Ощущения, что мозги не видят вентилятор.
Спасибо, добрый человек. Мозги используем по мере сил )))
Связался с техподдержкой Лессара, ответили, что проблема известная, требуется установка платы согласователя между системной платой и платой индикации. Обещали выслать. Вот такой загадочный Лессар.
Если интересно, по результатам инсталляции переходника отпишу.
Дополнительная платка согласования от китайсев.
Три недели срыва сроков пуска и 8 часов восхитительного мозгового штурма в обнимку с тестером и отверткой в попытках разобраться в чем дело, а дело-то оказывается, как написал BINT "переходник на паре диодов с перекрестными дорожками, при смене коллекции не подумали о взаимозаменяемости"...