Фанкойл кассетный LSF-1200BE42
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Фанкойл кассетный LSF-1200BE42

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Фанкойл кассетный LSF-1200BE42»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6924Тема: «Фанкойл кассетный LSF-1200BE42, На индикаторной панели горят все индикаторы» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всем добрый день!

Проблема с фанкойлом кассетным LSF-1200BE42.

При включении горят все индикаторы (аларм, фан, таймер, оперейшн, ссегментный индикатор 00), на настенном пульте управления постоянно горит красный индикатор включения.

В чем может быть проблема?

Вентилятор внутреннего блока исправен. При перезапуске автоматом, иногда включается вентилятор кассетного блока и продолжает работать, а иногда не запускается. Ощущения, что мозги не видят вентилятор.
Профиль
E-Mail
#2
Там ломаться особо нечему, вы проверьте правильность его подключения, попробуйте резетнуть его, проверьте питание. Все стандартно.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
AleXa пишет:
Ощущения, что мозги
включать иногда надо. Действительно, ломаться нечему - проверьте датчики температуры и помпу.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
проверьте разъем на самой плате индикации. Он бывает не до конца вставлен.
Профиль
E-Mail
#5
2 SSA

Спасибо, добрый человек. Мозги используем по мере сил )))

Связался с техподдержкой Лессара, ответили, что проблема известная, требуется установка платы согласователя между системной платой и платой индикации. Обещали выслать. Вот такой загадочный Лессар.

Если интересно, по результатам инсталляции переходника отпишу.

Алексей.
Профиль
E-Mail
#6
Это, типа, некомплектное изделие? :o Охренеть!
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
подозреваю, что сей переходник будет на паре диодов с перекрестными дорожками, при смене коллекции не подумали о взаимозаменяемости
Профиль
E-Mail
#8
Дополнительная платка согласования от китайсев.
Три недели срыва сроков пуска и 8 часов восхитительного мозгового штурма в обнимку с тестером и отверткой в попытках разобраться в чем дело, а дело-то оказывается, как написал BINT "переходник на паре диодов с перекрестными дорожками, при смене коллекции не подумали о взаимозаменяемости"...
Рисунок
plata sogl.jpg (415,65 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#9
Хоть денег то за нее не запросили? :D
Наверное, даже и не извинились за свой "косяк".
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!