Mitsubishi Electric MS-GF80VA / MU-GF80VA выключается периодически при низких температурах.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Mitsubishi Electric MS-GF80VA / MU-GF80VA выключается периодически при низких температурах.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Mitsubishi Electric MS-GF80VA / MU-GF80VA выключается периодически при низких температурах.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6865Тема: «Mitsubishi Electric MS-GF80VA / MU-GF80VA выключается периодически при низких температурах.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Mitsubishi Electric MS-GF80VA / MU-GF80VA выключается периодически при низких температурах.В описании сказано:гарантированные температуры работы +21до +45.Трубки газовой трогал при +7 наруже,обмерзают.Внутри+19.Модель холодная.Датчик обмерзает и отрубает компрессор наверное.Скажите, поможет замедлитель вентилятора наружного блока для этой модели?Поставили в серверную.
Профиль
E-Mail
#2
Регулятор оборотов вентилятора - например такой поможет.

Использовал на кондиционерах МЕ предыдущей серии старт-стопников.
Насколько понимаю изменения в серии МЕ 2013 года непринципиальные.

Данный регулятор по давлению более точен чем по температуре конденсатора.
Хотя на сайте МЕ указан регулятор по температуре - монтировать проще. Ooooops
Отредактировано: Alex2001 25-09-2013 08:03
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#3
Если на улице ниже, чем +21 = вполне нормально, что будет обмерзать.
Чем ниже температура на улице (при постоянных оборотах вентилятора нар. блока), тем ниже давление конденсации, тем хуже наполняется испаритель жидким хладагентом, тем ниже опускается температура кипения х/а = обмерзание испарителя и всасывающего трубопровода.
Если поставили в "серверную" и ожидаете круглогодичную работу - регулятор давления конденсации ОБЯЗАТЕЛЕН.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#4
алковские регуляторы даичи ставит на полупромы, а на сплиты простенькие с термодатчиком. Хотя прямое ругулирование по давлению предпочтительно, на небольших блоках разница не столь существенна. Гораздо важнее, чтоб в зимний комплект входил не только регулятор.
Профиль
E-Mail
#5
BINT,
Цитата
алковские регуляторы даичи ставит на полупромы


Это после этого появляется цифро - работает до -40С ?

Цитата
а на сплиты простенькие с термодатчиком

Так цена этих 2 регуляторов - 2 большие разницы как говорят в одном замечательном городе. :D
Отредактировано: Alex2001 25-09-2013 13:22
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#6
-40? ну в общем, так и есть, нагреватель каппилярки добавляет -10. всепожирающий маркетинг черно-голубых он такой. про цены - этож все понятно, тем паче с учетом постоянных изменений в конструкции этих самоделок.
Профиль
E-Mail
#7
мы как то еще в 2004 годе разбили в пух и прах дайкиновцев с их подогревом капилярки нах!
они сами признались потом что не правы, от неё толка нет.