MHI FDTC50ZJX-S ошибка Е47
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти MHI FDTC50ZJX-S ошибка Е47

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MHI FDTC50ZJX-S ошибка Е47»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6294Тема: «MHI FDTC50ZJX-S ошибка Е47» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Всем привет!

Затемна заехал к заказчику (коттедж). На проводном висит INSPECT I/U, мигает красным светодиод.

Снял питание, подал питание, WAIT на проводном, все нормально -INSPECT I/U пропал, включил на охлаждение.
Компрессор запускается с фаном, увеличивает частоту вращения, через 40 секунд stop, фан включается на 100%, через
30 секунд остнавливается, еще пара таких же попыток - флаг на проводном - Е47, PROTECT STOP I/U 000.
На ходу посмотрел описание ошибки - плата фильтров.
Вопрос к заказчику - что предществовало. Ответ - была авария у электриков - полдня аварийка висела на уличных столбах.
Кондиционер во время аварийных работ не работал - висел в стэндбае.
Тестер подключил - напряжение 247 В, стабилизатора на вводе в дом нет. Еще два инвертора сидят на другой фазе, все нормально.

В пятницу засветло с приборами на вскрытие наружки. А пока вопрос - на что особое внимание обратить?


Спасибо, Алексей.
Отредактировано: AleXa 08-08-2013 01:25
Профиль
E-Mail
#2
Зачем писать модель кондиционера внутренего блока, если не работает наружный?
Рисунок
55555.jpg (71,49 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: jakuchma 09-08-2013 12:39
Профиль
E-Mail
#3
2 jakuchma

Спасибо за отклик. FDTC50ZJX-S все таки модель кондиционера, общепринятое обозначение в каталогах и прайс-листах. Кто работает с Хеви понимают о чем речь.

По блокам, если это что-то меняет по сути вопроса, маркировка:

FDTC50ZJX-S - модель
FDTC50VD - внутренни блок
SRC50ZJX-S - наружный блок
TC-PSA-25W-E - панель
RC-E5 - пульт

Ну ладно, креатива вижу нет, поехали, как и планировали, к пациенту - разбираться, чем обкушался.
Профиль
E-Mail
#4
Вот вам креатив именно по этому наружнику.
http://rusfolder.ru/37550325
Если внимательно читать, то все написано. ОверВольтаж 3 раза в течение 20 минут.
Походу стабилизатор его ждет, если входное скачет.
Профиль
E-Mail
#5
Да меня бесят такие вопросы, я не знаю, не помню, не хочу вспоминать.
По плате: смотрите питание 340В идет на инвертер
Профиль
E-Mail
#6
Проблема в 247 Вольтах питающего. Перекинули на другую фазу, все ОК.

under- & over- voltage protection (OV/UV) IGBT.