Dantex кассетник отключается при срабатывании помпы
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Dantex кассетник отключается при срабатывании помпы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Dantex кассетник отключается при срабатывании помпы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7337Тема: «Dantex кассетник отключается при срабатывании помпы, Dantex кассетник отключается при срабатывании помпы» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Dantex кассетник отключается при срабатывании помпы, остальные показатели в норме. Помогите пожалуйста!
Отредактировано: GreyPe11 12-07-2013 16:06
Профиль
E-Mail
#2
Вы сформулируйте свой вопрос так, чтобы не пришлось догадываться:
- срабатывает датчик включения помпы, она включается и отключается кассетник или
- срабатывает датчик неисправности помпы и отключается кассетник (правильный алгоритм работы).
Отредактировано: SSA 12-07-2013 16:03
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
точно не могу сказать! Наблюдали с наружи. конденсат с дренажа полил кондей встал! С пульта выключили и включили стал работать. больше инфы нет поеду туда только на следующей недели. Сам при этом не присутствовал со слов монтажников которые делали ТО.
Профиль
E-Mail
#4
rulez датчик протечки срабатывает смех
сколько проводов идет в район помпы?
вот вам и ответ
Профиль
E-Mail
#5
Ванну снимай и мой.
Профиль
E-Mail
#6
что то не реальное! На обогрев работает отлично! а вот на охлаждение отключается но как то не закономерно. может отработать и день и неделю, а может и 20 минут. ванну промывали потом лили воду помпа работает без нареканий. уехали через несколько часов позвонили опять остановился! если это датчик протечки можно ли его заменить?
Профиль
E-Mail
#7
нет его там, это шутка была. считай сколько проводов на насос у тебя идет. если четыре, то все просто, если шесть то копать надо....
Профиль
E-Mail
#8
Проверь куда заведена дренажка, если в канализацию вытащи и поставь ведро. Потом думать будешь.
Профиль
E-Mail
#9
Мое сообщение ТС читал? Так ответьте на него.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
помпа срабатывает датчик срабатывает помпа работает. сейчас снимаем платы чтобы проверить пайку. Кондей вырубается неожиданно. есть еще предположение по перекосу фаз, под ними расположен магазин и все их оборудование навешано на одну фазу в том числе и два кондея не слабых(однофазники).
Профиль
E-Mail
#11
А автоматы не вышибает, прм срабатывании помпы?
Профиль
E-Mail

Читают тему