Тут Тетраэдр прикалывается, поступим по его примеру.
Мультизона Дантекс, не охлаждают два внутренних настенных блока.
В контуре они 2-й и 3-й. Ошибок никаких нет. Остальные работают нормально.
Ваши предположения. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Ну да... в "гидравлике" траблы за 5 минут не решаются :-)
Не подвели к внутрянкам нормальное питалово?
Межблочка плохо подключена?
Предохранитель на платах сгорел?
Штекеры-разъемы на платах детские китайские ручонки недовтыкнули?
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Ладно, правильный ответ.
Открыл блоки и обнаружил, что катушки ЭРВ сдвинуты вверх относительно своего стандартного (фиксированного) положения. Сместились вверх или из-за халатности кетайских сборщиков или, что более вероятно, при транспортировке.
Опускание катушек на место, выключение-включение блока с пульта и ФСЁ!
2 k-kont
Внимательнее читать надо. В первом посте написАно - НАСТЕННЫЕ.
На сколько я помню , после нашего последнего телефонного разговора .. была такая идея . Я спросил , на ты или на вы , вы сказали , в принципе можно на ты . Ну , а если нет , то на нет и суда нет . Честно говоря , мне от вас ни чего не натЬ , человек хотел с вами пообщаться , мне общаться есть с кем . Пардоньте ... Просто ваш телефон остался в старом телефоне , а он давно уже почил .