Доброго времени суток, интересует вероятность того, что из-за некачественого монтажа( окалина в водяном контуре ) протерся кожухотрубный испаритель. Утечка 100 процентов на испарителе, аварий не было, проток не пропадал, а утечка есть. Разбирать буду завтра.
Чиллер старый, если серьезно то пару раз подтупливал. Но проток был всегда, смущает это. Расход воды не понятен тк ни расходмеров нет, ни манометров, только два термометра и реле протока. Насосы ( две группы) подобраны не совсем понятно как. Надо разбирать.
Гидравлика считается как 2 пальца, нет электронного расходомера то дифман вам в руки, нет дифмана и нет денег у заказчика на 3 мана ( до, после и на подаче) то шлите нах, пока не поставит, и бо та сумма, которую он заплатит за восстановление будет смешна.
Кожухотрубник банально раздавило, почему - ищите. Наличие реле протока еще не факт, что оно вообще работает. Да и перемычки в щитах не новость...
Разобрал. Испарителю ппц, вода в компрессоре. Причина пока не сильно ясна, думаю что резко упал расход воды, а автоматика тупанула(хреновая наладка). Есть вероятность умышленой диверсии со стороны уволеного сотрудника. Подскажите кто занимается в Москве испарителями WTK.
Их поломало. Интересно, что сначала воду собрали прямотоком, потом перебрали по противотоку,тут все логично, но на испарителе есть обогрев, и он получился на входе воды( по противотоку). Нахрена он там?
Если вода в контуре , бежать от туда и бежать . Восстановление будет 80 процентов от стоимости нового . Не думаю , что зак на это пойдет . Да и не имея опыта в таком секасе , не советую за него браться , ибо так просто водичку из контура не убрать . А кто знает как , то не скажет . Правда , Артурыч ? ;)
Нет чиллеров на 800 кВт , который бы приехал быстро . Обычно такую технику не держат на складе . Тем более на 134-ом . Это только на винтах , и стоить он будет соооовсем не дешево .