Дозаправка 407С фреоном
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Дозаправка 407С фреоном

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Дозаправка 407С фреоном»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 8152Тема: «Дозаправка 407С фреоном, при какой утечке (%) возможна дозаправка» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Такое дело.
Не работает несколько прецизионных кондеров через год после монтажа. В течении года подправляли несколько раз, Сейчас низкое всасывание, перегрев отсутствует, испаритель обмерзает. Приехал представитель завода из Турции, говорит что 407 С можно дозаправлять при утечках до 50%
как убедить что он не прав?

или он прав? :D
Профиль
E-Mail
#2
Кондер DENCO
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
Не работает несколько прецизионных кондеров через год после монтажа.

Замечательный прец,ничего не скажешь. 8)

Цитата
R407C – это изотропная смесь. В результате этого, при возможных утечках хладагента, все его фракции испаряются неравномерно, и меняется оптимальный состав. Однако, подобное может случиться только в неработающей системе (когда компрессор отключен). Его холодопроизводительность не ухудшится и после пятой дозаправки, более чем на 10%, даже при 50% утечке.


Как то так.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
td_pominov пишет:
.... В течении года подправляли несколько раз, Сейчас низкое всасывание, перегрев отсутствует, испаритель обмерзает.


В вашем случае лучше слить все нахрен, и заправить по новой, контролируя перегрев и переохлаждение.

А что до дозаправки R407C, то наш производитель делал опыт: на прецизионнике стравливали 50% от заправки, дозаправляли, потом снова 50% стравливали, дозаправляли - всего 4 цикла. В итоге холодопроизводительность блока снизилась на 5% (ЕМНИП).
Профиль
E-Mail
#5
Да прец нормальный, на другом объекте такие уже более 10 лет трудятся без проблем.
Тоже на " заправить по новой" настаиваю, но он точь ваши слова говорит, только 3%.
А как поймешь когда фреон убежал, там 6 штук и остановка одного в резерв по очереди.
Непонятно с этим 407 Нееет

Настоял таки, с одного сливает сейчас.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Akela пишет:



Цитата

td_pominov пишет:
.... В течении года подправляли несколько раз, Сейчас низкое всасывание, перегрев отсутствует, испаритель обмерзает.

В вашем случае лучше слить все нахрен, и заправить по новой, контролируя перегрев и переохлаждение.

А что до дозаправки R407C, то наш производитель делал опыт: на прецизионнике стравливали 50% от заправки, дозаправляли, потом снова 50% стравливали, дозаправляли - всего 4 цикла. В итоге холодопроизводительность блока снизилась на 5% (ЕМНИП).


люблю такие эксперементы, до смешного становится ))

а теперь задайте себе вопрос, из чего состоит 407 и как происходит утечька ? а потом пробуйте заправлять, только для начала у компрессора спросите какую часть химии ему долить))