У кого есть опыт восстановления трёхрядного водяного калорифера, прошу подсказать, как восстановить (запаять) порывы во внутреннем ряду ТО, с наименьшими разрушениями?
Не проще, а правильнее, т.к. гемор в ремонте еще тот и стоит он не тех денег, которые за это заплатят.
Слава, ну что за ерунда? Как размороженный испаритель на чиллере менять - так целиком, а как теплообменник в приточке - так лепи из гов...на конфетку...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Ну почему бы и нет) Видел поцанчегов, восстанавливали 4 драйкулера по 480 кВт, гребаный пирог превратился в решето, за месяц 1 , около 320 паек))) Мне такой геморой лично не нужен)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
фигня все легко паяется. калачи аккуратно загибаем все порывы и паяем. паяю обычным уни1005. а вот сами трубы по сложнее.
с водой или еще че то для смазки режем ножом в месте порыва и вырываем алюминий.
зеркало инспекционное желательно термостойкое в помощь нужно. и в перед!
в начале зимы самое то!
Пригласили на спорт комплекс обследовать приточки. В обоих калориферы по низу разморожены и заглушены ходы. На одном 20 на другом 25 процентов. Менять один хрен не хотят, российские проектировщики обычно закладывают хороший запас. А предыдущие сервисмены заглушили потому что от пайки дальше трещина шла, качество такое? или до этого уже подмораживали его? Неизвестно.
Правда защита от замерзания реализована
У Нас порывы в среднем ряду - не на калачах, а в середине контура. Чтобы добраться - надо резать ламели, а может и трубки - иначе как паять с "неудобной" стороны? Например снизу или сверху.
Blackfoot, если честно, то хрень получится еще та. уж в таком случае, если прорыв в одной трубе под оребрением, что б сохранить всю секцию имеет смысл обрезать калачи с обеих сторон и завтулить порванную трубу , трубой, меньшим диаметром. не знаю как повлияет на процесс(заужение все таки, но секция будет спасена. вот тока как у вас порвать умудрилось под оребрением??? вполне логичней когда калачи рвет. где то этот момент уже обсуждался. у вас разрыв наружу или вовнутрь вдавленно(как плоскогубцами помято?
Рвет еще и как на середине труб. Дважды приходилось паять такие калориферы(на счастье двухрядные). Мощи правда там было киловатт на 200. Поэтому площадь удаленного оребрения была относительно невелика.
Я бы выбрал один из двух вариантов:
1. Найти размороженные трубки и исключить их из контура.
2. Заменить калорифер (заказчик будет безмерно счастлив).
3. Этот вариант вообще не рассматриваю - пайка труб внутри калорифера.
ИМХО, ну, раздербанишь ты калорифер - внешний вид не айс + что исключишь пазмороженное из контура, что разворотишь, чтоб запаять - производительность примерно одинаково уменьшится. Так что я за первый вариант, т.к. он менее трудоемкий и меньше портит "товарный вид".
P.S. Приточка кубов на 3000-4000?
P.P.S. Слава, сейчас только обратил внимание, что мы с тобой в один день на aircon-е зарегистрировались. :D
Если калорифер изначально переразмеренный (что встречается не так уж редко) и насос циркуляционный установлен не расчетный(условно тысяч за 10 рублей), а тот который по диаметру подошел(за 3 тысячи) скорость протекания теплоносителя в трубках низкая(не мне Вам объяснять).
Исключив один (или два) контур, мы вынудим автоматику больше открыть регулировочный клапан, перепад давления в системе отопления + добавка от насоса создадут более интенсивную циркуляцию в теплообменнике, как следствие нормальная работа калорифера + улучшенная защита от размораживания( за счет более интенсивной циркуляции).
Ну и правильно разместить капилляр защитного термостата ан калорифере.
Да.
А по SMAN-у - цифровой манометрический коллектор без записи и связи с компом. Просто РАБОТАЕТ, больше сказать нечего.
Да, забыл написать. Он у меня в родном ящике. Ящик здоровый - это минус, а то, что в нем помещаются ключи, отвертки, шестигранники, прибор с токовыми клещами и еще место остается - это большой плюс. Все компактно, в одном месте... :D
не забывайте о промывке трубочек.
в начале зимы порвало все калачи на кливете.
пришлось все калачи резать продольно и проволокой выколупывать шлам из отопительной системы.
сантехники уроды, не в ту сторону опрессовали, а фильтр только по течению стоит....