Стоят (а точнее висят) на нескольких объектах Mitsubishi FDUM140. При кратковременных отключениях горсети автоматы ("пакетники") питания некоторых из машин "вылетают". Какие мысли по этому поводу?
внутренние блоки - FDUM140VD
внешние блоки - FDC140VN
сегодня снова наблюдалось данное явление, но уже при отключении гор.сети и последующем автоматическом включении дизель-генератора.
прикол еще в том, что рядом с выбивающими автоматами ИЭК стоит НЕвыбивающий автомат от той же ИЭК!
ну если не 140VN, то 140VS. всегда путал их. главное что блоки питаются от трех фаз.
Лично я бы посмотрел как нагружен автомат померял для начала токи , потом перекинул на НЕВЫБИВАЮЩИЙ АВТОМАТ , и по результатам принял бы решение о замене на тот же ИЕК
ПС Насчет Говна-то ИЕК самое лучшее из Г
Повторяю еще раз.
ИЭК + сеть гавно. Че еще не понятно? :D ставьте логгер напряжения и усе будет ясно.
Если FDC140V и выбьет на нормальном автомате, то раз и навсегда и то по причине кислятине в корпусе.
Машина хорошо защищена от нештатных режимов, а плата инвертора фактически неубиваемая.
От жары сдохли как то 2 платы управления по ИБП и усе.