Диберт-хирос и внезапное жжение ниже пояса.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Диберт-хирос и внезапное жжение ниже пояса.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Диберт-хирос и внезапное жжение ниже пояса.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4940Тема: «Диберт-хирос и внезапное жжение ниже пояса.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Господа кто в теме данных агрегатов?

Умер микрофэйс прям на руках, локальный, отключили машину, отключили эту ботву, сделали замеры, подцепили, а он всё...больше не светится, хотя питание на него плата подаёт. Система из 3х прецов himod по 23 кВт, на каждом эти морды. Так же есть центральный Хироматик. Таперь всё фурычит без 1 морды, она в принципе там и не нужна, ибо это на случай факапа с центральным. Машинам по 8 лет, запорка и контура на 2х ушатаны в щи разными кудесниками.
Вопрос в том сколько эта херомантия стоит, есть ли под них прошивки, и умирали они у кого-то на руках. Ибо случаи dead by arrive уже были.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#2
Завтра посмотрю в офисе. Что-то было из прошивок, но не помню, на микрофейс или iCom.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
На микрофейсах прошивка в отдельной микросхеме и меняется заменой микросхемы. Трехсимвольный дисплей уже только где-то в старых запасах найти можно. Платы контроллера и прошивки в принципе у эмерсона еще заказать можно.
Если хреново с заземлением устройства и сетевых кабелей бывает входы цифровые выгорают.
Профиль
E-Mail
#4
Есть контроллеры для двух прецизионных кондиционеров Liebert L99 - iCOM large и iCom inner, необходим PIN для входа в меню настроек ротации. код 149 и 221 не подошёл. Помогите, пожалуйста! Или подскажите координаты спецов. Я в Ростове-на-Дону.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
alexpiero пишет:
Есть контроллеры для двух прецизионных кондиционеров Liebert L99 - iCOM large и iCom inner, необходим PIN для входа в меню настроек ротации. код 149 и 221 не подошёл. Помогите, пожалуйста! Или подскажите координаты спецов. Я в Ростове-на-Дону.
Если кондеи выпущены после 2009 года, то изменить параметры можно только с помощью внешнего дисплея ColdFire. С 3 символьного можно поменять уставку по паролю 149 и все.