Доброго всем здровья!
Ищу сервис мануал на Fujitsu General AOG45RPA3L (канальник) или хотя бы коды ошибок наружного блока (флеш коды LED1- LED6)
На обьекте ПДУ ошибки не показывал, запускался вент в канале, наружка молчит, импульсы обмена на СОМ шине были, светодиоды LED1- LED6 не светились, при нажатии SET TIME+TEMP/DAY на ПДУ самодиагностика не запускалась.
На столе ПДУ показывает ЕЕ:ЕЕ, самодиагностика не запускается, обмен между наружкой-внутрянкой идет, мигает светодиод LED3 в наружке.
aasotskiy@gmail.com
human, спасибо за информацию, правильно ли я понимаю что 3-ий провод (розового цвета) разьема CN7 AC IN на плате наружки идет на заземление? и разьем CN13 P.SW-A должен быть замкнут ? Это safety chain (датчики ВД, НД и термоконтакты компрессора) ? или контроль чередования фаз? или и то и другое ? потому что других разьемов (входов) на плате больше нет, (кроме термисторов).
Спасибо!