Ищу сервис мануал на Fujitsu General AOG45RPA3L
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ищу сервис мануал на Fujitsu General AOG45RPA3L

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ищу сервис мануал на Fujitsu General AOG45RPA3L»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5788Тема: «Ищу сервис мануал на Fujitsu General AOG45RPA3L» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго всем здровья!
Ищу сервис мануал на Fujitsu General AOG45RPA3L (канальник) или хотя бы коды ошибок наружного блока (флеш коды LED1- LED6)
На обьекте ПДУ ошибки не показывал, запускался вент в канале, наружка молчит, импульсы обмена на СОМ шине были, светодиоды LED1- LED6 не светились, при нажатии SET TIME+TEMP/DAY на ПДУ самодиагностика не запускалась.

На столе ПДУ показывает ЕЕ:ЕЕ, самодиагностика не запускается, обмен между наружкой-внутрянкой идет, мигает светодиод LED3 в наружке.
aasotskiy@gmail.com
Профиль
E-Mail
#2
LED3 : 0.5s ON / 0.5s OFF (flash)
Power source connection error
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
human, спасибо за информацию, правильно ли я понимаю что 3-ий провод (розового цвета) разьема CN7 AC IN на плате наружки идет на заземление? и разьем CN13 P.SW-A должен быть замкнут ? Это safety chain (датчики ВД, НД и термоконтакты компрессора) ? или контроль чередования фаз? или и то и другое ? потому что других разьемов (входов) на плате больше нет, (кроме термисторов).
Спасибо!
Профиль
E-Mail
#4
Мануал нашел, вопросы отпали.
Профиль
E-Mail
#5
Для тех кто не нашёл,прямая ссылка на скачивание AOG45RPA3L