Ситуация такова! Компресор обмерзает, труба на всасывание тоже вплоть до испарителя, что может быть! давление 2.9, температура нагнетания 100 давление 16, на улице 28, какие у кого мысли? помогите плиз!
R22 чилер кливет MSAT 162 , на счет книжки dm.i3 может вы и правы, только кто к нам не приезжал! И никак не могут разобраться!!! Вот решил сам разобраться с этим!
с одной машиной справился (монтажники которые устанавливали косорукие) датчики, при сборки не туда присобачили, и машина при жаре вставала, сейчас все ровно!
а вот вторая никак не потдаётся. спускаю хладон, неужели эти косорукие столько хладогента туда влили, а ситуация не меняется. фильтра чистые, осушители чистые, пытался трв регулировать, добился лишь только чтобы машина по низкому давлению не вставала, как еще можно низкое давление увеличить?.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
ну например давление воды на стоянке и на рабочей машине! Лог ошибок в системе! Дата монтажа и количество водных вильтров. Температура воздуха в канале где скидывается холод.
это ККБ. Какой расход воздуха через испаритель? ;)
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
это проектные или измеренные на текущий момент значения?
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Автору темы.
Чиллер - это холодильная машина для охлаждения воды, как промежуточного теплоносителя. Вы что, чиллер от руфтопа не отличаете? Все беды от некорректных вопросов...