"кондиционер" DELFA 07
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти "кондиционер" DELFA 07

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «"кондиционер" DELFA 07»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5813Тема: «"кондиционер" DELFA 07, ошибка Е 14» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Ни где не могу найти коды ошибок на кондиционеры DELFA. Включается компрессор, по жидкой трубке идет охлаждение, проходит 2 минуты и выключается компрессор. Выдает ошибку Е14. Компрессор на ощупь горячий.
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Ошибки в своем большинстве стандартные. Самая распространенная это температурные датчики (комнатный и на испарителе). Если включение компрессора носит циклический характер (периодически включается на короткое время), то причиной может быть обмерзание испарителя и недозаправка. В любом случае, советую сначала выполнить стандартные процедуры диагностики.
Профиль
E-Mail
#3
Кондиционер чистый (соты внутри и снаружи), давление за 2 минуты растет к норме 4.1-4.5. Датчики надо попробовать поменять... Не разу не менял. Как лучше это сделать, откусить провода и сделать скрутку? Прошу понять правильно сервисом я занимаюсь впервые.
Отредактировано: Grajdaninussr 04-08-2012 21:06
Профиль
E-Mail
#4
Grajdaninussr
"Как лучше это сделать, откусить провода и сделать скрутку?"
Только паять! Никаких скруток... А что за датчики на замену? Обычно они на разъемах. Если от другого кондея, то не факт, что подойдут. Попробуй вынуть из гнезда датчик испарителя и оставь висеть в воздухе. Если кондюк заработает, то срабатывает защита от обмерзания испарителя (низкая температура кипения). Такое бывает при утечках и недозаправках.
Профиль
E-Mail

Читают тему
гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.