Добрый день!
Есть возможность подсказать?
Каков тип пластинчатого на этом чиллере. Т.е. интересует вопрос, как происходит теплообмен фреон-вода.
Разделяется ли там поток воды на две части?
Смысл в чём, может ли быть так, что в контуре №1 расхода теплоносителя меньше, чем во 2-м? Допустим контур №1 забит, а контур №2 нет?
Ну, это тебе или TRANE-вцы могут подсказать, или самому смотреть на испарителе чиллера, но, ИМХО, если работают в параллель с одной насосной станцией, то потоки не должны разделяться.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Зак замучал, пришлось приехать.
Единственное что сделал:
Протянул болты фильтра - масляный налёт был и D-Tek запищал.
Левая часть крышки вся легко пошла , минимум поворот болта. Протянул как в головку блока - наискосок и по диагоналям. Но щель явно неравномерная, хотя усилия затяжки одинаковые.
Как говорилось ранее, перепад на ТО только 30кПа, при норме 42 кПа.
Ранее убрал с контура №2 фреон, смотрел ПО, упало с 27К до 18-19К.
Зак постоянно убирал ошибки по низкой т-ре хладагента, пришлось тупо залить 2/3 баллона, через не хочу, чтобы хоть как то что то.
В общем параметры после "заливки" таковы на 1-м контуре.
Сейчас отключил по одному компрессору в контурах.
В 1-м при вкл. С уходил в минус
В 2-м С др-чился. Начинала падать дельта по воде на 1 С ( с 5до 6С перепад)
ПО офигенно большое при любом раскладе.
Места установки датчиков:
Славик , смотри цепь датчиков . Все должно запуститься , если в цепи есть не прерывный сигнал . Он где то разрывается . Не даром жучка воткнули , просто люди не захотели разбираться . Какой то предохранительный модуль говорит .. Блядь !!!! У меня хуево !!!!! А дотебяшники просто его послали ... ;) КАк то так .
Неа, походу это насосы запустили так, чтобы разом работали.
Т.е. хотели увеличить расход,
Там два чиллера, каждый со своей насосной группой. Один стоит колом, второй пыхтит. Т.е. система расчитана на одновременную работу двух гидромодулей. Т.к. работает только 1, то расхода может не хватать на всех потребителей, соответственно включив оба насоса в одной паре, можно несколько увеличить расход.
Но его всё равно не хватает.
Что бы увеличить расход воды в двое на тех же трубопроводах , проток надо увеличить в четверо ... то бишь надо увеличить мощность насоса в четыре раза . Как то так .