Panasonic CU-A28BBP8 Аномальный рост высокого после старта и отсечка по нему.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Panasonic CU-A28BBP8 Аномальный рост высокого после старта и отсечка по нему.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Panasonic CU-A28BBP8 Аномальный рост высокого после старта и отсечка по нему.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3458Тема: «Panasonic CU-A28BBP8 Аномальный рост высокого после старта и отсечка по нему.» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Полупром, после старта высокое быстро доходит доя 30 бар, ток за 10 ампер, отсекает защита по высокому. Был обнаружен клапан перепуска горячего газа на всас компрессора, катушка работает. Предполагаю клин его штока, сначала срабатывал (открывался) через раз, машина работала, теперь перестал вообще, стоял старый фильтр на жидкаре, полагаю он посыпался. Вопрос: это нормально такой рост давления конденсации без перепуска горячего газа? При обследовании температура в помещении была около 25 градусов, на улице 28, конденсатор отмыли, при запуске наблюдался высоковатый перегрев, заправить не удалось изза отсечек защиты.
Профиль
E-Mail
#2
Счас придут SSA и valve и погадают на кофейной гуще)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Кошмаровского в студию! :D
А чё гадать то? Где давление на всасе, ПГ, ПО?