Прошу помощи.
Пациент: Kentatsu KSGC21HFAN1 / KSRC21HFAN1
Установлен менее года назад. Офисное помещение 12 м2. Трасса около 7 м.
Симптомы: плохо работает на холод и не работает на тепло (стоит, думает, периодически включается на оттайку).
Приехали, оказалось, что значительная часть фреона ушла через плохую вальцовку. Фреон 410. Стравили весь фреон, заправили до 750. Сейчас картина такая:
1. На холод - работает хорошо. Компрессор пашет, все вентиляторы работают. Но ощущение, что регулировка скорости вентилятора внутреннего блока работает как-то странно, только на две скорости (включаю турбо – нет усиления потока).
2. На тепло – вентилятор внутреннего блока работает только на самой низкой скорости (не регулируется), дует еле-еле теплым воздухом. Компрессор при этом работает, но вентилятор внешнего блока не включается. Четырёхходовый клапан работает. В режиме «авто» задумывается намертво.
У кого какие идеи?
Спасибо.